ASDA-A2 Reset

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ozanyildirim
Mesajlar: 35
Kayıt: 12 Şub 2020, 09:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASDA-A2 Reset

Mesaj gönderen ozanyildirim »

İyi günler, ASDA A2 yi resetlemek için gerekli parametreyi göremedim manualde. Servoyu ekran üzerinden resetlemek için (aslında alarm kodunu resetlemek istiyorum) hangi adrese nasıl bir sabit yazmam lazım hız kontrol cihazında bu şekilde yapmıştım. Teşekkürler..
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Reset

Mesaj gönderen Uğur »

Parametre Reset
P2-08 : 10

Alarm Reset
0-01 : 0
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
revolution
Mesajlar: 72
Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Reset

Mesaj gönderen revolution »

DVP15MC ASD-A2 Sürücü , mc komutları ile alarm reset nasıl yapılabilir ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Reset

Mesaj gönderen Turhan »

MC_Reset Bloğunu kullanabilirsiniz. Bu blok hata durumunu resetler.