Merhaba
Elimde asd-a2 servo motorum var. 15 MC plc ile kontrol ediyorum. Home yaptırdığımda diğer yöne gidiyordu. Bende home metodunu ters yaptım. Ama şu an servoyu ileri yaptığımda enkoder değeri eksi gözüküyor. Bunu nasıl artıya çevirebilirm. eksi değer ile programlama karmaşık olabiliyor. Teşekkürler.
ASD-A2 Servo Home Yönü Değiştirme
- mehmet00
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 07 May 2020, 08:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 Servo Home Yönü Değiştirme
Sürücünün P1-01 parametresinin yüzler basamağını 0 ise 1, 1 ise 0 olarak set edip sürücüyü yeniden enerjilendirdiğinizde sürücünün varsayılan default dönüş yönü değişecektir. Kullandığınız ilk home methoduna göre muhtemelen hem home hemde encoder yönünüz düzelecektir.