Merhaba
B2 servo motor DDRVA ile surerken, bir sureligine 2. Bir hız atanak istiyorum. Sure dolduktan sonra eski hizinda tekrar ayni pozisyona gidecek sekilde devam etmesi gerekiyor. T17 sure boyunca DDRVA yi kapali kontakla kesiyorum, T17 acik kontakla DPLSV ile devam ediyorum. T17 sure dolunca pozisyona gitmis gibi servo duruyor. Yardimci olursaniz sevinirim
Servo hiz degistirme
- bektasyandiates
- Mesajlar: 115
- Kayıt: 26 Ağu 2018, 18:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo hiz degistirme
DDRVA pozisyon hızı DVP PLC lerde hareket halinde değiştirilemez. Siz 2 komutu ardışık çalıştırdığınız zaman komutlar arasında açıp kaparken bir tarama süresinde boşluk vermeniz lazım aksi taktirde 2. komut devreye girmez. Bu şartları yapıp devreye soksanızda unutmayınki servoda kısa süreliğine duraksama olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye