Merhabalar
1 adet a2 servo ile dahili pozisyonlama yapmaktayım ve 2 adet paht kullanıyorum istegim her paht bittiginde yükselen kenar mantıgıyla çalışan çıkış almak istiyorum.
tşk
ASDA A2 harici pozisyonlama out
- fakbas
- Mesajlar: 76
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 304
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 harici pozisyonlama out
herhangi bir çıkış parametresine 115 (CMD OK) yazarsanız. dahili pozisyon tamamlandı olarak çıkış verecektir.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi