merhabalar,
asda-b2 servonun analog çıkışını plcye bağlayarak torkunu izlemek istiyorum servo tarafında bağlantı ve parametre ayarı için yardımcı olurmusunuz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ANALOG ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu işlem için CN5 konnektöründeki analog monitor çıkışlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz.

Örenğin: P0-03 parametresi 00011 ayarlı ise hem MON1 hemde MON2 çıkışları servo motorun +-%300 yüklenme değerine göre +-8VDC analog çıkış değeri üretecektir.