ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
samer70
Mesajlar: 4
Kayıt: 21 Ara 2018, 14:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen samer70 »

Merhaba,
sürücünün P2-60 parametresine verdiğim değeri çalıştıramıyorum.Daha önce yaptığım bir uygulamaydı soketin 31. pininden verdiğim sinyalle normal hızından bir miktar düşmesini istiyorum fakat diğer sürücünün parametresini kopyalamama rağmen bir türlü olmadı.lüORMOR MUtfen acil yardım yurt dışındayım

değer girdiğim parametreler:
P2-10= 101
P2-11= 104
P2-12= 116
P2-13= 17
P2-14= 102
P2-15= 000
P2-16= 143
P2-17= 144
BAŞKA BİR PARAMETRE AYARLAMAM GEREKİYOR MU?
SAYGILARIMLA
SALİH MERAKLI
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Harici pozisyonlama modunda çalışıyorsanız dişli oranlarını değiştirmek için P2-16= 143 P2-17= 144 ayarlayıp DI7 ve DI8'i tetiklemeniz yeterli oalcaktır. Bu inputların binary kombinasyonlarına göre P1-44, P2-60, P2-61 veya P2-62 parametresindeki dişli çarpan oranını kullanacaktır.

P1-44 ve P2-60 parametresinin birbirinden farklı olduğuna emin olun. 31.Pin DI7, 30.Pin DI8 dir. bu fiziksel inputların tetiklenebilmesi için 11.Pin COM+ klemensine güç kaynağınızın diğer ucunu bağlamalısınız.
(DI7 +24VDC ile tetikleniyor ise 11.Pin COM+ pinine 0VDC uygulamalısınız.)

Not: P2-16 parametresini 0143(Normalde Açık) yada 0043(Normalde Kapalı) ayarlayarak Dişli çarpanı için P2-60 parametresini referans almasını sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
samer70
Mesajlar: 4
Kayıt: 21 Ara 2018, 14:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen samer70 »

Turhan Bey merhaba,
Yazmış olduğunuz bütün bağlantı ve parametre değerlerini servoyu fabrika ayarların alarak tekrar yazdım olmadı;
Çalışan sevonun parametrelerini çektim bu servoya yükledim yine olmadı P2-60 parametresine verdiğim değeri bir türlü çalıştıramıyorum.
acaba sürücüde mi bir problem vardır.İlk yaptığım bir uygulama değil.
SÜRÜCÜYÜ SERVİSE GÖNDERMEM GEREKİR Mİ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücüyü tamir servisine göndermeden önce fabrika ayarlarında iken test yapmanızı öneririm.

1. Sürücü üzerinde yanlızca Servo ON inputunu tanımlayın bunun dışındaki tüm input parametreleri 0000 olarak set edin ve CN1 konnektrounde Pulse girişleri haric hiç bir bağlantı yapmayın.

2. P1-44: 16 ve P2-60: 1 olarak ayarlayın.

3. Sürücüye sabit pulse frekansı uygulayarak motorun sabit hızda dönmesini sağlayın.

4. Boş bıraktığınız input tanımlarından herhangi birisini çalışma esansında 0043 ve 0143 olarak değiştirin bu durunda motor hızının aynı pulse frekansında P1-44 ve P2-60 parametreleri arasında anahtarlanacağı için input tanımına göre hızınız 16 kat artıp azalması gerekemktedir.

Eğer fabrika ayarlarında bile bu durumu gözlemleyemiyosanız. hatalı bir bağlantı yada gözden kaçırdığınız bir durum olma ihtimali yüksek
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
samer70
Mesajlar: 4
Kayıt: 21 Ara 2018, 14:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen samer70 »

Turhan Bey merhaba,
Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 P2-60 PARAMETRESİ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Biz teşekkür ederiz. Sorun umarım çözülmüştür.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.