Merhaba,
ASDA-B2 serisi sürücülerin NPN çıkışlı AS serisi PLC'ler ile harici 24V kaynakla bağlantısı işin örnek bir devre şeması paylaşmanız mümkün müdür?
Bir de, ne zaman harici 24v kaynak tercih edilir? Ne zaman dahili VDD (17 no'lu pin) kullanmak uygundur?
Şimdiden teşekkürler.
ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
- dnud
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Şub 2019, 20:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7807
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
Merhaba,
Güç kaynağı kullanımı kullanıcı tercihidir. Bağlantı şekli DVP serisi PLC grubu ile aynıdır. ASDA-B2 Harici Pozisyonlama başlığındaki dosyayı indirebilirsiniz.
ASDA-B2 servo sürücünün 17.Pin VDD dahili güç kaynağın +24VDC ucu, 14.Pin COM- klemensi 0VDC ucudur. VDD klemensindeki bağlantıyı sökük kendi güç kaynağınızın + ucuna bağlamalısınız. Aynı güç kaynağın - ucunu da 14.Pin COM- klemensine bağlamalısınız.
Güç kaynağı kullanımı kullanıcı tercihidir. Bağlantı şekli DVP serisi PLC grubu ile aynıdır. ASDA-B2 Harici Pozisyonlama başlığındaki dosyayı indirebilirsiniz.
ASDA-B2 servo sürücünün 17.Pin VDD dahili güç kaynağın +24VDC ucu, 14.Pin COM- klemensi 0VDC ucudur. VDD klemensindeki bağlantıyı sökük kendi güç kaynağınızın + ucuna bağlamalısınız. Aynı güç kaynağın - ucunu da 14.Pin COM- klemensine bağlamalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- dnud
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Şub 2019, 20:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
Teşekkürler,
Peki harici 24V kaynak kullanılması durumunda kaynağın (+) ve (-) terminalleri sürücüye nasıl bağlanmalı?
Peki harici 24V kaynak kullanılması durumunda kaynağın (+) ve (-) terminalleri sürücüye nasıl bağlanmalı?
- Turhan
- Mesajlar: 7807
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
NPN Pulse girişi için 35. Pin'e +24VDC vemeniz yeterlidir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- dnud
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 24 Şub 2019, 20:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
(-) terminali 14'e mi bağlamalıyım yoksa 19 veya 29'a mı?
- Turhan
- Mesajlar: 7807
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı
14. Pin (COM-) klemensine bağlamanız yeterlidir.