ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 May 2020, 17:00
gönderen dnud
Merhaba,

ASDA-B2 serisi sürücülerin NPN çıkışlı AS serisi PLC'ler ile harici 24V kaynakla bağlantısı işin örnek bir devre şeması paylaşmanız mümkün müdür?

Bir de, ne zaman harici 24v kaynak tercih edilir? Ne zaman dahili VDD (17 no'lu pin) kullanmak uygundur?

Şimdiden teşekkürler.

Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 May 2020, 17:41
gönderen Turhan
Merhaba,

Güç kaynağı kullanımı kullanıcı tercihidir. Bağlantı şekli DVP serisi PLC grubu ile aynıdır. ASDA-B2 Harici Pozisyonlama başlığındaki dosyayı indirebilirsiniz.

ASDA-B2 servo sürücünün 17.Pin VDD dahili güç kaynağın +24VDC ucu, 14.Pin COM- klemensi 0VDC ucudur. VDD klemensindeki bağlantıyı sökük kendi güç kaynağınızın + ucuna bağlamalısınız. Aynı güç kaynağın - ucunu da 14.Pin COM- klemensine bağlamalısınız.

Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 May 2020, 17:50
gönderen dnud
Teşekkürler,

Peki harici 24V kaynak kullanılması durumunda kaynağın (+) ve (-) terminalleri sürücüye nasıl bağlanmalı?

Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 May 2020, 17:53
gönderen Turhan
NPN Pulse girişi için 35. Pin'e +24VDC vemeniz yeterlidir.

Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 May 2020, 17:57
gönderen dnud
(-) terminali 14'e mi bağlamalıyım yoksa 19 veya 29'a mı?

Re: ASDA-B2 Sürücünün AS Serisi PLC ile Bağlantısı

Gönderilme zamanı: 27 May 2020, 10:40
gönderen Turhan
14. Pin (COM-) klemensine bağlamanız yeterlidir.