Merhaba 1,5 Kw Asda A2 Servo ile dolum projesi yapmak istiyorum.
Dahili pozisyon tanımlayıp Home Sensörü ile pozisyon arasında çalıştıracağım.
ModBus haberleşme ile Dahili pozisyona müdahale edebilir miyim? Farklı boyda dolum yapmak istediklerinde değiştirmeleri için.
Yani 485 ModBus Kullanarak tek dahili pozisyon içini değiştirip farklı ürünleri doldursunlar istiyorum. Mümkün olur mu?
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA A2 Servo

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Dahili pozisyonlamada pozisyon adımına ait hız, pozisyon, hılanma rampası, yavaşlama rampası gibi değişkenlerin tamamı haberleşme üzerinden değiştirilebilir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA A2 Servo

Mesaj gönderen omasahmet »

Merhaba
Beijer ekran ile asda a2 servoyu haberleşmesini yaptık. Lakin P6-03, P6-05, P6-07 parametrelerinin içeriğini okuyabiliyorum. Ama değiştiremiyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim. İyi çalışmalar.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA A2 Servo

Mesaj gönderen Turhan »

P6-03 parametresine ait haberleşme bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu verileri kullanarak parametreye değer yazabiliyor olamlısınız.

P6-03.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA A2 Servo

Mesaj gönderen omasahmet »

0606H adresi desimal 1542 bu modbus adresi olarak 41542 olarak yazıyoruz. Okuma doğru geliyor. Ama içerik değiştiremiyorum.
DWORD olarak okursam çok büyük değerler görüyorum. Word olarak okursam içerisindeki değeri aynı görüyorum. Her iki şekilde de yazamıyorum.
Sorunu bir türlü anlayamadım. Başka ne olabilir.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA A2 Servo

Mesaj gönderen omasahmet »

Teşekkürler sorunu çözdük.