ASDA-A2 MODBUS ADRES

Mesaj gönderen ncmekatron »

Merhabalar asda a2 servo sürücüyle ekrandan servo ON ve #PR 51-52 2 tane event girişini plcden tetikleyip pozisyon kontrol edicem bu pr degerlerine puls sayısını ekrandan göndericem fakat modbus adreslerini anlamadım örnek servo On için; {Lİnk1}1@SERVO-214.8 Hadi 214. adres DI 1için peki .8 nerden geldi ? adres 214 Bu dop hmi için ben başka bir ekran ile bu adresi nasıl çevireceğim..8 şumudur Dı içine 0x1000 yazmak için mi?
#PR51 data için örnek p7-53 0706H-0707H HMI seçtiğim data gir butonunun adresine {Lİnk1}1@SERVO-0707.? ne yazmam gerek yardımcı olurmusunuz bu delta hmi için gerekli olan kısım dışardan farklı bir hmi için bu adres nasıl olmalıdır double word bi adrese 0706H decimale cevirip mi girmem gerek ....kafam biraz karıştı kusura bakmayın yardımcı olursanız çok sevinirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: ASDA-A2 MODBUS ADRES

Mesaj gönderen Uğur »

Sondaki 8 biti ifade eder. Diğer parametrelere değer gir butonu eklediğinizde bit giremezsiniz çünkü word yada double word işlem yapacaksınız. Direk hez adresi yazıp içerisine değer tanımlamanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ncmekatron
Mesajlar: 93
Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 MODBUS ADRES

Mesaj gönderen ncmekatron »

Anladım yani buton kullanacaksak sondaki .8 Sekizinci bitimi kullanamız gerek yoksa onda 8.ci adresi diyrmi öyle ama ben dökümanalrda 8. bit olacak diye birşey göremedim nitekim outputları gösteren led lerde .2 li gelmiş anlamaya çalıştığım sondaki biti gösteren döküman nedir
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: ASDA-A2 MODBUS ADRES

Mesaj gönderen Uğur »

. dan sonrası biti ifade eder adreste.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye