Merhabalar Dahili poz ile home yaptıktan sonra ekrandan girilen pulse miktarı kadar offset yapmasını istiyorum daha sonra 2 event tanımlayıp PR51-PR52 çalıştırıcam sinyal geldiğinde fakat sürekli bunları güncellemem gerekiyormu burdaki veriler eeprom'amı yazılıyor yoksa napmam gerek ?
Birdeki aşağıda vereceğim pozisyon P7-03 den vereceğim galiba doğrumudur.Yarmcı olursanız sevinirim
Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
- ncmekatron
- Mesajlar: 93
- Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
ASDA-A2 Dahili pozisyonlamada Home Offset değerini P6-01 parametresine tanımlamalısınız. (Default değeri:0'dır)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ncmekatron
- Mesajlar: 93
- Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
Anladım turhan bey PR51 deki pozisyon datası adresini belirtilen adresten mi vereceğim (P7-03) o ekranda yazmıyor pdfden bunun olacağını düşünüyorum doğrumudur.?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
PR51 Pozisyon bilgisini belirttiğiniz gibi P7-03 parametresinden alır. Servo sürücü uygulama manuelinde her ir parametreye ait haberleşme ve data bilgileri yer almaktadır. Adres özelliklerine bu manuelden erişebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ncmekatron
- Mesajlar: 93
- Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dahili Pozisyonlama #PR51 EVENT
teşekkürler Turhan bey