Merhabalar
-1 adet 1024 puls encoderdan gelen pulslarla 2 adet Delta asda a2 serisi 0,4 kw servonun hızını ayarlamak istiyorum.
-Ayrıca servoları encoderdan gelen puls lara göre bir cam olusrurup istenilen pozisyona geldiğinde startlamak istiyorum.
-Her start ta (encoderdan gelen hız bilgisene göre) istenilen mm kadar gidip durmasını istiyorum.
Sadece 1adet 1024puls encoder ve 2 adet asda-a2 serisi servo ile yapmak mümkünmüdür.
2+Asda-A2 1+encoder
- alidogruyol
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 03 Nis 2018, 16:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: 2+Asda-A2 1+encoder
Enkoder master ve cam işletecekseniz CN5 girişine enkoderi bağlayarak parametre ayarından 1. servonun CN1 deki OA OB terminalinden motor enkoderi değilde CN5 e bağlı olan enkoderi çıkarmasını ayarlayabilirsiniz. Bunuda alıp 2. servonun CN5 ine girerek kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal