Merhaba,
1)Hız kontrol modu için plc den +24V tetikleme ile motoru start-stop yapmak istiyorum ve limit switch adreslerini 0 yapacağım. Bağlantılarımda bir hata var mı?
2)Hız değerini Rs-485 üzerinden değişken bir değer olarak göndermek istiyorum. Spd0 ın adressi hexedecimal adresi "0112" ye değer göndermem yeterlidir dimi.
Asda-B2 Servo Hız kontrol Modu
- Jakatta
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Asda-B2 Servo Hız kontrol Modu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: Asda-B2 Servo Hız kontrol Modu
CN1 üzerinde tüm DI girişler ya NPN yada PNP olabilir. Bir kısmı NPN bir kısmı PNP olamaz. PNP için COM+ girişine 0V, NPN için COM+ girişine +24V vermeniz yeterlidir. İlgili DI parametresini 0 yaparsanız kapatmış olursunuz, değerini yazarsanız o fonksiyonu kazandırmış olursunuz. SPD0 için hex olarak 114 tanımlamalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Jakatta
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda-B2 Servo Hız kontrol Modu
Merhaba,
motoru ileri ve geri döndürüp kontrol edebiliyorum. yalnız p1-09 a rs485 haberleşeme üzerinden değer girip motorun hızını değiştirmek istiyorum ama nedense al-019 hatasına geçiyor sürücü. Bu parametre üzerinden hız bilgisi değiştirilmiyor mu?
motoru ileri ve geri döndürüp kontrol edebiliyorum. yalnız p1-09 a rs485 haberleşeme üzerinden değer girip motorun hızını değiştirmek istiyorum ama nedense al-019 hatasına geçiyor sürücü. Bu parametre üzerinden hız bilgisi değiştirilmiyor mu?