WPLSoft Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Mömer »

Merhaba,
ASDA-B2 servo ve SV2 PLC ile uygulama yapıyorum. PLC-WPLSoft için RS232 ile haberleşme bağlantısını kullanıyorum. Ancak M0 kontağı ile Servo ON komutu gönderdiğimde haberleşme kesiliyor. (servo On konumuna da geçiyor.)
Birçok şekilde test yaptım, sadece M0 biti aktif edildiğinde haberleşme kesiliyor. Sebebi nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 5666
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: WPLSoft Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Servo enable oluştuğu anda motorun çevreye yaymış olduğu manyetik gürültü sizin RS232 kablo ve çeviricinizin etkilenmesine neden olmaktadır. Kabloyu servodan uzaklaştırmak yada faklı bir dönüştürücü kullanmak çözüm olacaktır.