WPLSoft Haberleşme Sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Mömer
Mesajlar: 68
Kayıt: 27 Ağu 2018, 11:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

WPLSoft Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Mömer »

Merhaba,
ASDA-B2 servo ve SV2 PLC ile uygulama yapıyorum. PLC-WPLSoft için RS232 ile haberleşme bağlantısını kullanıyorum. Ancak M0 kontağı ile Servo ON komutu gönderdiğimde haberleşme kesiliyor. (servo On konumuna da geçiyor.)
Birçok şekilde test yaptım, sadece M0 biti aktif edildiğinde haberleşme kesiliyor. Sebebi nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8883
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Haberleşme Sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Servo enable oluştuğu anda motorun çevreye yaymış olduğu manyetik gürültü sizin RS232 kablo ve çeviricinizin etkilenmesine neden olmaktadır. Kabloyu servodan uzaklaştırmak yada faklı bir dönüştürücü kullanmak çözüm olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın