WPLSoft Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2020, 19:29
gönderen Mömer
Merhaba,
ASDA-B2 servo ve SV2 PLC ile uygulama yapıyorum. PLC-WPLSoft için RS232 ile haberleşme bağlantısını kullanıyorum. Ancak M0 kontağı ile Servo ON komutu gönderdiğimde haberleşme kesiliyor. (servo On konumuna da geçiyor.)
Birçok şekilde test yaptım, sadece M0 biti aktif edildiğinde haberleşme kesiliyor. Sebebi nedir?

Re: WPLSoft Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020, 09:48
gönderen Uğur
Servo enable oluştuğu anda motorun çevreye yaymış olduğu manyetik gürültü sizin RS232 kablo ve çeviricinizin etkilenmesine neden olmaktadır. Kabloyu servodan uzaklaştırmak yada faklı bir dönüştürücü kullanmak çözüm olacaktır.