ASDA-B AL6
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-B AL6
ASD-B servo sürücü motor mili boştayken ve kabloda sıkıntı yok iken yük hatası veriyor arıza sürücü kaynaklı mıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Merhaba,
U-V-W soketlerinin bağlantı sıralaması ters yada sürücü çıkış devresinde donanımsal sorun var ise de bu hata ile karşılaşırsınız.
U-V-W soketlerinin bağlantı sıralaması ters yada sürücü çıkış devresinde donanımsal sorun var ise de bu hata ile karşılaşırsınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
B serisi surucuyu B2 ile degistirsek parametre ayarlari disinda bir sey yapmamiz gerekir mi?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Motor encoder farklılıklarından dolayı motor+sürücü takım olarak değişmelidir. Parametreleride kendiniz karşılaştırarak girmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Anladım Turhan bey pekala B2 sürücüye ASDASoft ile bağlanmak için ASD-CNIE0B06 + IFD6500 ya da ASD-CARS0003 + UC-PRG020 gibi bir kombinasyon mu gereklidir?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Sürücü CN3 konnektörü üzerinden kurabileceğiniz tüm bağlantı şekilleri ile ASDASoft üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.
RS485 Arabirimi için; ASD-CNIE0B06 + IFD6500
RS232 Arabirimi için; ASD-CARS0003 + USB-RS232 Dönüştürücü (UC-PRG020 gibi) kullanabilirsiniz.
RS485 Arabirimi için; ASD-CNIE0B06 + IFD6500
RS232 Arabirimi için; ASD-CARS0003 + USB-RS232 Dönüştürücü (UC-PRG020 gibi) kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Defaulttan farkli parametreleri (Kpf Kvp Kvi gibi) yeni sürücüye doğrudan girsem doğru olur mu?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- autojess
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 27 Mar 2020, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
Dönüşlerinizi bekliyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B AL6
varsayılan ayarlardan farklı olarak değişen parametreleri ASDA-B2 sürücüye yazdırmanız yeterli oalcaktır. Gerekmesi haline sürücü autotuning işlemini haricen gerçekleştirmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.