Merhaba
yeni yapacağım arge makinada as228t-a plc 107-cv 2 adet c2000 ve 2 adet a2 servo olacak. c2000ler den biri 7,5kw diğeri 18,5kw olacak. yay interpolasyon komutları kullanmam gerektiğinden harici pozisyonlama kullanmam gerekiyor. 15mc kullanamam çünkü son kullanıcı 2 eksenin 1 tanesini her ürün işleminde değiştirmesi gerekiyor. sorum şudur: modbus haberleşme sürekli kopma sorunları olduğundan harici pozisyonlama kullanırken sürücü ile ilgili görüntülemem gerekli olan değerleri can open üzerinden çekebiliyormuyum? olmuyorsa modbuslı a2 modellerinden seçim yapacağım. 2. sorumda rejeneretif ürünler var bunlar sistemlerde oluşan parazitlerimi sıfırlar?
yeni projem hakkında
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: yeni projem hakkında
Canopenı sadece okuma yazma amaçlı kullanabilirsiniz illa kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sistem parazitleri için EMI filtre kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal