ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
- Kas-Bur
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 24 May 2018, 22:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
Merhaba ;
Çinden gelen bir makina üzerinde revizyon yapıyorum.plc olarak ss2 kullanıyorum.Asda b2 ayarları şöyle
p1:44 = 31072
p1:45=2500
bildiğim kadarıyla (160000/31072)*2500 1 tur için gerekli pulse sayısını veriyor.bu da 12873 yapıyor.fakat ben bu pulsei verdiğimde servo daha çok tur atıyor.Bu parametreler dışında pulse tur oranını hangi parametre etkiler ?
Ayrıca plc min çıkışı 10khz olduğu için istediğim hıza ulaşamadım.Bende p1:45=2500 parametrsini 250 yaparak servoyu 10 kat hızlandırdım.Fakat bunun sonucunda çözünürlüğüm 10 kat düştü ? Ayrıca hız hala yetersiz geliyor. p1:45 i 50 yaparsam sorun olur mu ? ona göre 100khz çıkışlı plc alma yoluna gitcem.Teşekkür ederim.
Çinden gelen bir makina üzerinde revizyon yapıyorum.plc olarak ss2 kullanıyorum.Asda b2 ayarları şöyle
p1:44 = 31072
p1:45=2500
bildiğim kadarıyla (160000/31072)*2500 1 tur için gerekli pulse sayısını veriyor.bu da 12873 yapıyor.fakat ben bu pulsei verdiğimde servo daha çok tur atıyor.Bu parametreler dışında pulse tur oranını hangi parametre etkiler ?
Ayrıca plc min çıkışı 10khz olduğu için istediğim hıza ulaşamadım.Bende p1:45=2500 parametrsini 250 yaparak servoyu 10 kat hızlandırdım.Fakat bunun sonucunda çözünürlüğüm 10 kat düştü ? Ayrıca hız hala yetersiz geliyor. p1:45 i 50 yaparsam sorun olur mu ? ona göre 100khz çıkışlı plc alma yoluna gitcem.Teşekkür ederim.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
DVP-SS2 serisi PLC'nin max. pulse output frekansı 10kHz'dir. 10kHz'lik maximum pulse frekansında 3000 devir döndürebilmeniz için:
3000/60 = 50 (saniyedeki devir sayısı) ---> 10.000Hz/50= 200 pulse/tur çözünürlüğüne sahip olmalısınız buda P1-44: 800 ve P1-45:1 ayarlanması ile mümkünüdür.
DVP-SS2 dışındaki neredeyse tüm DVP-S PLC modelleri 100kHz'den başlayan pulse çıkış frekanslarına sahiptir. (Ör: SA2, SE, SX2=100kHz, SV2=200kHz). Açıkcası servo motor pozisyonlama işlemi için DVP-SS2 serisi PLC kullanmak yerine arasında çok fazla fiyat farkı olmayan ama 100Khz pulse çıkış frekansına sahip DVP-SA2 yada opsiyona göre daha üst bir ürün kullanmak daha doğru olacaktır.
Ayrıca motor tur çözünürlüğü aksi belirtilmedikçe P1-44 ve P1-45 parametre değerlerine bağımlıdır. Fakat çalışma esnasında kullanıcı isterse P1-44 parametresi yerine DI seçimi ile P2-60,61,62 parametrelerinde yer alan değerleri de seçebilmektedir.
.
3000/60 = 50 (saniyedeki devir sayısı) ---> 10.000Hz/50= 200 pulse/tur çözünürlüğüne sahip olmalısınız buda P1-44: 800 ve P1-45:1 ayarlanması ile mümkünüdür.
DVP-SS2 dışındaki neredeyse tüm DVP-S PLC modelleri 100kHz'den başlayan pulse çıkış frekanslarına sahiptir. (Ör: SA2, SE, SX2=100kHz, SV2=200kHz). Açıkcası servo motor pozisyonlama işlemi için DVP-SS2 serisi PLC kullanmak yerine arasında çok fazla fiyat farkı olmayan ama 100Khz pulse çıkış frekansına sahip DVP-SA2 yada opsiyona göre daha üst bir ürün kullanmak daha doğru olacaktır.
Ayrıca motor tur çözünürlüğü aksi belirtilmedikçe P1-44 ve P1-45 parametre değerlerine bağımlıdır. Fakat çalışma esnasında kullanıcı isterse P1-44 parametresi yerine DI seçimi ile P2-60,61,62 parametrelerinde yer alan değerleri de seçebilmektedir.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Kas-Bur
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 24 May 2018, 22:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
peki P1-44: 32000 ve P1-45:40 de aynı oranı verdiği için aynı şeydir dimi ? Ben sürücü üzdrindne el ile ayarlayacağım için yakın değerler işimi kolaylaştırır.
Ayrıca sürücü üzerinden anlık hızı (rpm) görebileceğim bir menüsü var mı ?
Birde benim şuanki parametrelerime göre P1-44: 31072 ve P1-45:250 10khz de maksimum hızım 466 rpm dogru mu ?
Ayrıca sürücü üzerinden anlık hızı (rpm) görebileceğim bir menüsü var mı ?
Birde benim şuanki parametrelerime göre P1-44: 31072 ve P1-45:250 10khz de maksimum hızım 466 rpm dogru mu ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
P1-44: 31072 ve P1-45:250 ayarlarınızda motor tur çözünürlüğünüz 1287,33 pulse olmakla birlikte motor devriniz: (10000 / 1287,33)*60saniye = 466.08rpm olmaktadır.
Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı başlığında pulse frekansı, çözünürlük değerleri ve motor devri arasındaki ilişki daha detaylı verilmiştir.
Sürücü keypad ekranında iken yukarı yada aşağı ok tuşlarına tek tek basarsanız ekranda bazı monitor değişkenlerini göreceksiniz "SPEED" ifadesini görükten bir kaç saniye sonra keypad göstergesi size motorun aktüel rpm değerini monitor edecektir.
Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı başlığında pulse frekansı, çözünürlük değerleri ve motor devri arasındaki ilişki daha detaylı verilmiştir.
Sürücü keypad ekranında iken yukarı yada aşağı ok tuşlarına tek tek basarsanız ekranda bazı monitor değişkenlerini göreceksiniz "SPEED" ifadesini görükten bir kaç saniye sonra keypad göstergesi size motorun aktüel rpm değerini monitor edecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mnauysal
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
Merhaba Turhan Bey,
Asda B2 servoya plc nin DPLSV pals komutuyla hız bilgisi verilmekte,
elektronik dişli oranlarının hesaplanması yapılarak, DPLSV puls frekansı 1000 yapıldığında servo motor 1000 devir dönüyor.
DPLSV puls frekansı 10 yapıldığında motor 10 devir dönüyor, fakat motor kesik kesik dönüyor (motor düşük devir olduğunda).
Elektronik dişli oranını DPLSV puls frekansını 10.000 olduğunda servo motor devri 1000 devir oalacak şekilde ayarlasam,
DPLSV puls frekansını 100 yaptığında motor 10 devir döndüğünde motordaki dönüşlerdeki kesiklik ordadan kalkar mı?
Motoru düşük devirde çalıştırmak için redüktör mü kullanmam gerekiyor.
SAYGILARIMLA
Asda B2 servoya plc nin DPLSV pals komutuyla hız bilgisi verilmekte,
elektronik dişli oranlarının hesaplanması yapılarak, DPLSV puls frekansı 1000 yapıldığında servo motor 1000 devir dönüyor.
DPLSV puls frekansı 10 yapıldığında motor 10 devir dönüyor, fakat motor kesik kesik dönüyor (motor düşük devir olduğunda).
Elektronik dişli oranını DPLSV puls frekansını 10.000 olduğunda servo motor devri 1000 devir oalacak şekilde ayarlasam,
DPLSV puls frekansını 100 yaptığında motor 10 devir döndüğünde motordaki dönüşlerdeki kesiklik ordadan kalkar mı?
Motoru düşük devirde çalıştırmak için redüktör mü kullanmam gerekiyor.
SAYGILARIMLA
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
Motor tur çözünürlüğünüz düşük olduğu için motorda kesik dönüşlerin olması normaldir. Motoru kullanacağınız maximum devire göre çözünürlüğünüzü olabildiğince büyük tutmalısınız kesik çalışmanın önüne ancak bu şekilde geçebilirsiniz.
Örneğin: Motor maximum devri 1200 ve pulse frekans kaynağınız 10.000Hz ise;
1200/60= 20
10.000 / 20 = 500 pulse/tur
P1-44: 160.000
P1-45: 500 tanımlayabilirsiniz.
Örneğin: Motor maximum devri 1200 ve pulse frekans kaynağınız 10.000Hz ise;
1200/60= 20
10.000 / 20 = 500 pulse/tur
P1-44: 160.000
P1-45: 500 tanımlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mnauysal
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
Bilgi için Teşekkür ederim Turhan Bey,
-
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 26 Mar 2018, 18:40
- Konum: Bartın
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
Turhan bey merhaba,Turhan yazdı: ↑12 Tem 2021, 10:07 Motor tur çözünürlüğünüz düşük olduğu için motorda kesik dönüşlerin olması normaldir. Motoru kullanacağınız maximum devire göre çözünürlüğünüzü olabildiğince büyük tutmalısınız kesik çalışmanın önüne ancak bu şekilde geçebilirsiniz.
Örneğin: Motor maximum devri 1200 ve pulse frekans kaynağınız 10.000Hz ise;
1200/60= 20
10.000 / 20 = 500 pulse/tur
P1-44: 160.000
P1-45: 500 tanımlayabilirsiniz.
Forum kirliliği olmasın diye yeni konu açmadım
Asda b servolarda p1-44:dişli oranı nedir?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 ELEKTORNİK DİŞLİ ORANLARI SINIRLARI
ASDA-B serisi servo sürücülerin tur çözünürlüğü 10.000 pulsedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.