Delta Asda-M Sürücü PR Parametreleri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mekatronikmuh
Mesajlar: 4
Kayıt: 29 Ara 2020, 07:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta Asda-M Sürücü PR Parametreleri

Mesaj gönderen mekatronikmuh »

Merhaba,

Delta Asda-M servo sürücüde bulunan P6-03 parametresinin modbus adresinden (0x0606) sadece X ekseni parametresini okuyabiliyorum. Y ve Z eksenlerinin değerlerini hangi adreslerden okuyabilirim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Asda-M Sürücü PR Parametreleri

Mesaj gönderen Turhan »

Parametrelere ait haberleşme Hex adresleri aynı istasyon numaraları farklıdır. Her eksen için P3-xx parametre gurubunda istasyon no, protokol ve diğer haberleşme ayarlarını tanımlamalısınız.

Örneğin: 1 no'lu istasyonun P6-03 parametresi, 2 no'lu istasyonun P6-03 parametresi

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mekatronikmuh
Mesajlar: 4
Kayıt: 29 Ara 2020, 07:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta Asda-M Sürücü PR Parametreleri

Mesaj gönderen mekatronikmuh »

Teşekkürler.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön