ASDA-A2 AL-06A

Cevapla
Kullanıcı avatarı
a.catalca
Mesajlar: 7
Kayıt: 01 May 2020, 20:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASDA-A2 AL-06A

Mesaj gönderen a.catalca »

Sürücüyü enerjilendirdiğimde bu hatayı almaya başladım. Sürücü ve motor grubundan elimde (aynı) bir grup daha var sürücünün tüm kablolarını (Encoder ve Power) diğer sürücü ile değiştirmeme rağmen aynı sürücüden bu hatayı alıyorum. (Not p2-69 parametresini 1 yaptığımda oluyor. ). Yardımcı olabilir misiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 AL-06A

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Eğer Motorurunuz ECMA-CAxxx ürün kodu ile başlıyor ve absolute modda kullanacaksanız P2-69: 1 seçeneği ile encoder tipinizi Absolute mod olarak tanımlayın ve ardından motorunuzu mekanik olarak 0 noktasına pozisyonlayın.
Ardından sırası ile P2-08=271, daha sonra P2-71=1 Set ederek absolute home işleminizi tamamlayın. Bu adımdan sonra hata mesajı silinmiş olmalı.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
a.catalca
Mesajlar: 7
Kayıt: 01 May 2020, 20:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 AL-06A

Mesaj gönderen a.catalca »

Teşekkür ederim. Turhan Bey. Problem (veya değil) çözüldü.
Kullanıcı avatarı
a.catalca
Mesajlar: 7
Kayıt: 01 May 2020, 20:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 AL-06A

Mesaj gönderen a.catalca »

Fakat bu seferde . Ethercat üzerinden Mode of Operation Değerini (Pozisyon Modu) 1 yaptıktan sonra start komutu verdiğimde Al-3F1 hatası beliriyor.
Kullanıcı avatarı
a.catalca
Mesajlar: 7
Kayıt: 01 May 2020, 20:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 AL-06A

Mesaj gönderen a.catalca »

a.catalca yazdı: 02 Mar 2021, 14:36 Fakat bu seferde . Ethercat üzerinden Mode of Operation Değerini (Pozisyon Modu) 1 yaptıktan sonra start komutu verdiğimde Al-3F1 hatası beliriyor.
Düzeldi.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön