Delta asda b2 AL 0005 hatası
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta asda b2 AL 0005 hatası
Kolay gelsin arkadaşlar
ASDA-B2 Al 0005 hatası nedir acaba?
Arızanın kaynağı motor veya sürücü hangisi olabilir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
ASDA-B2 Al 0005 hatası nedir acaba?
Arızanın kaynağı motor veya sürücü hangisi olabilir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Merhaba,
Servoya harici olarak Frenleme Direnci bağlandı mı?
Servoya harici olarak Frenleme Direnci bağlandı mı?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Hayır. Sistem kurulmuş bir vaziyette geldi.servo sürücüye harici direnç bağlanmamış.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
P1-53 içerisini kontrol edin. Eğer harici frenleme direnci bağlanmamış ise bu parametrenin '0' olması gerekir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
P1-53 parametresi şu şekilde. 00100
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Parametreyi 00000 yapmak istediğimde sürücü out-r ikazı veriyor
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
AL005 Hatası Regenativ Enerji hatasıdır. Bu noktada sistemin normalde kendi içerisinde dahili direnci vardır. Eğer bu yetersiz geliyor ise harici olarak frenleme direnci takmanız gerekir. Ancak dahili direnç değerleri yanlış girilmiş ise yine bu hataya sürükleme ihtimali vardır. Elinizdeki sürücünün tam bir model kodunu paylaşırsanız içerisinde bulunan dahili direnç değerlerini kontrol edebiliriz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Delta asd-b2-3023-b
3 kW
İnput 200-230 3ph
Output 110V 0-200Hz
Version 01.023
3 kW
İnput 200-230 3ph
Output 110V 0-200Hz
Version 01.023
- M.Akif Cebeci
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 05 Mar 2021, 11:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Delta asd-b2-3023-b
3 kW
İnput 200-230 3ph
Output 110V 0-200Hz
Version 01.023
3 kW
İnput 200-230 3ph
Output 110V 0-200Hz
Version 01.023
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta asda b2 AL 0005 hatası
Tabloya göre elinizdeki servonun dahili direnci 20Ω 100W'dır. P1-52 ve P1-53 değerlerini kontrol edin eğer böyle ise aşırı regen durumdan kaynaklı bu hatayı alıyorsunuzdur. Bu durumda harici olarak frenleme direnci takmanız gerekecek.Tabloya göre 3kW'lık ASDA-B2 ürün için önerilecek minimum direnç değeri 15Ω olarak verilmiş. 15Ω'dan daha düşük olmamak şartı ile 15Ω~20Ω arasında bir direnç kullanabilirsiniz. Kullanacağınız direnç değeri için 1500W'dan az olmamasına özen gösterin.
Dirençleri bağlarken sürücünün P(+) ve C klemenslerini kullanın. D klemensi boşta kalsın.
Sürücüye bağladığınız direncin Ohm(Ω) değerini P1-52, Güç(W) değerini P1-53 parametresine tanımlayın.
Dirençleri bağlarken sürücünün P(+) ve C klemenslerini kullanın. D klemensi boşta kalsın.
Sürücüye bağladığınız direncin Ohm(Ω) değerini P1-52, Güç(W) değerini P1-53 parametresine tanımlayın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey