Senkron servo AL08 Hatasi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dovanci88
Mesajlar: 18
Kayıt: 16 Eki 2018, 11:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Senkron servo AL08 Hatasi

Mesaj gönderen dovanci88 »

Merhabalar,
Sistemde calistirdigim 2 adet senkron çalışan puls takibi yapan servo var.Bu senkron çalışma sabit hızda giderken sıkıntı yok fakat hız degisimlerinde senkron kaçıyor.
Bende master servonun puls cikisini 2500 den 10000 e çıkardım daha az hata payı olsun diye.fakat bir süre sonra slave servo AL08 Hatasi veriyor.Master servo için hangi paramatreyi düzeltmek gerekiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Senkron servo AL08 Hatasi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

AL008 hatası Abnormal Pulse Command hatasıdır. Temel olarak pulse input frekans değerini düşürmeniz gerekmektedir. Her iki servo sürücü için P1-44, P1-45, P1-46 ve fiziksel bağlantıları ve sürücü tam model kodlarını belirtebilirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön