Merhaba
Etiket makinası yapmayı planlamaktayız bildiginiz gibi start sensörünü görünce istenilen geçikme sonunda start alacak stop sensörünü görünce istenilen geçikme sonunda duracak
bu uygulamayı a2 servo ile nasıl yapabilirim.
tşk
Etiket makinası
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Etiket makinası
Start ve Stop girişlerinin Event tanımını yapın.
Start PR tetiklemesi PR51 ile yapılır burada gecikme tanımlanır.
Gecikme sonrası PR1 çağrılır ve servo 100.0 rpm ile döner.
Stop girişi ile PR52 çağrılır. 5000 pals gibi bir pals tanımlanarak stop girişi ile bu pals sonunda durur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Etiket makinası
çok tşk
stop girişi için geçikme vermek istesek nasıl yaparız.
stop girişi için geçikme vermek istesek nasıl yaparız.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Etiket makinası
Yukarıdaki açıklamaları dikkatli okuyun stop girişi için gecikmeyi pals olarak veriyorsunuz. Gecikme yapacak boy kadar daha gidip duruyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Etiket makinası
Merhaba
Herşey için çok tşk bir sorum daha olacak start signali geldikten sonra belirli bir süre içinde stop sinyali gelmez ise alarm verebilirmisiniz.
faruk tşk
Herşey için çok tşk bir sorum daha olacak start signali geldikten sonra belirli bir süre içinde stop sinyali gelmez ise alarm verebilirmisiniz.
faruk tşk
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Etiket makinası
Malesef bu ortam sadece PR yönetimi içindir digital girişlerin birbirine olan ilişkisinin yönetileceği Ladder ortamı yoktur. Bu kadar olayınız var ise bunları dışarıda yönetecek bir PLC kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal