ASDA-A2 Home

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bst
Mesajlar: 51
Kayıt: 19 Nis 2021, 00:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen bst »

Merhabalar a2 servo dahili modda kontrol ederken home işlemini geri limit sensörü ile ileri limit sensörü arasında nasıl yapabiliriz? Servo ilk başta geri sensörün arayacak onu bulunca ileri sensörünü arayacak ve görünce ya da kurtulduktan sonra duracak. Bu işlemi nasıl yapabilirim?Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen Uğur »

Dahili modda ileri lsw home modu için servo ileri yönde hareket eder doğal olarak geri lsw görme ihtimali olmaz. ORGP sensörüne göre olsa bu durumda sensör hareket yönünün gerisinde kalırsa otomatik lsw ile yön değişir ve tekrar orgp aranır ama lsw ler arası söz konusu değildir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bst
Mesajlar: 51
Kayıt: 19 Nis 2021, 00:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen bst »

LSW ler arası olması gibi bir kural yok . Amacım iki sensör arasında şu işlemi gerçekleştirmek;

---A----- 1.SEN-----B------2.SEN------C----

Eğer servo;
- B noktasında home start aldıysa 1. ye doğru hareket etsin, onu görünce ters yönde hareket etsin. 2.sensörü görünce dursun. Home kabul etsin.

Eğer servo;
-C noktasında home start aldıysa ve 2. sensörü üzerinde ise o kısmı home kabul etsin, hareket etmesin. Sensörü görmediyse görünce home kabul edip dursun.

Servonun A noktasında durma ihtimali yok.
Eğer tek sensörle bu işlem yapılabilirse daha iyi olur önerinizi bekliyorum. Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen Uğur »

Sensör-1 geri lsw
Sensör-2 ORGP tanımlayıp geri yönde home ara fonksiyonunu orgp ye göre çalıştırırsanız istediğiniz şekilde çalışmış olacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bst
Mesajlar: 51
Kayıt: 19 Nis 2021, 00:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen bst »

Çok teşekkürler. Servonun B ve C noktalarında durma htimaline karşı bu işlemi tek sensörle yapma ihtimalimiz var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Home

Mesaj gönderen Uğur »

Sensörün arkasında kaldığı taktirde sınırdan geri döndürecek 2. bir sensöre ihtiyacınız vardır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla