Merhabalar b2 servolarda
Pulse bağlantısı npn ve pnp olarak nasıl olmalıdır?
Servo harici 24V ile beslenecek.
Klemens olarak belirtebilir misiniz?
A2 B2
- servetd
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 30 Ağu 2021, 22:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7785
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: A2 B2
ASDA-B2 servo sürücüyü pulse modunda kontrol edecekseniz. aşağıdaki işaretlediğim pinleri kullanmalısınız.
35. Pin Pulse ve Yön sinaylleri için COM ucudur.
PNP bağlantı için 35.pine 0VDC uygulayıp PULSE ve SIGN pinlerine PNP bağlantı yapmalı.
NPN bağlantı için 35.pine 24VDC uygulayıp /PULSE ve /SIGN pinlerine PNP bağlantı yapmalı.
.
35. Pin Pulse ve Yön sinaylleri için COM ucudur.
PNP bağlantı için 35.pine 0VDC uygulayıp PULSE ve SIGN pinlerine PNP bağlantı yapmalı.
NPN bağlantı için 35.pine 24VDC uygulayıp /PULSE ve /SIGN pinlerine PNP bağlantı yapmalı.
.