al.085
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
Absolute encoder için pozisyon tanıtılmadı hatasıdır. Çalışan bir sistem ise encoder bataryasında sorun olabilir pozisyon sıfırlanmış olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
Yanlış bakmışım hata koduna regeneratif error durumu bu. Frenleme direnci varmı? P1-52 ve P1-53 parametrelerini kontrol edin. Bağlı olan dirence göre tanımlanmış olmalıdır. Kaç kw servo?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bahattin
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 17 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
frenleme direnci yok. 2 kw asda-a2 servo.( eğer frenleme direncine ihtiyac duyacaksa kaç ohm kaç whatt direnç takıp hangi parametrelere değerleri yazmamız gerekli.?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
Direnç ohm değeri P1-52, Watt değeri P1-53 parametresine girilir. Eğerki direnç bağlı değil ise P1-53 parametresi "0" olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bahattin
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 17 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
ugur bey 2 kw a2 servo için direnç değeri nedir. yani kaç ohm olacak kaç what olacak.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
40 ohm 1000W direnç kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmet00
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 07 May 2020, 08:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
4.5 kw ve 2 kw asd-a2 servo sürücüde de aynı hatayı alıyorum. Direnç değerlerim ne olmalı bunun için bir tablo var mı Uğur Bey ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al.085
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal