Merhaba
Harici pozisyonlama modunda asda-b2 servo on iken servoda bir giriş tanımlayıp bu giriş aktif iken puls gelse dahi bu pulsleri işlemesin servo off gibi davransın ama on konumda bunu yapmasını istiyorum tanımladığınız giriş pasif ise puls geldiğinde hareket etsin istiyorum bunu nasıl yapabiliriz buradaki önemli nokta servonun off olmaması ve herzaman kendini tutması
Asda b2 on iken puls gelsede çalışmaması için ne yapmalıyım?
- memoharici
- Mesajlar: 21
- Kayıt: 03 Ağu 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7814
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 on iken puls gelsede çalışmaması için ne yapmalıyım?
Sürücü üzerinde kullanamdığınız bir DI girişini INHP (0x0145) tanımlayın. Bu input aktif olduğu süre içerisinde servo sürücü komut pulselerinizi okumayacak ve bunu bir pozisyon komutu olarak icra etmeyecektir. Bu input tekrar pasif olduğunda ise sürücüyü pulse kaynağınız ile yeniden kontrol edebileceksiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.