Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
analog okuma
- cilginselo
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
analog okuma
Merhaba elimde delta sx3(dvp20sx311T) modeli var. Analog girişlerinden elimdeki sıcaklık ve nem sensöründen değerlerini okumak istiyorum. Attığım emko 1 resmini sensör üreticisinin sitesinden aldım bağlantıları ona göre yaptım .Sensör 4-20ma olduğundan sıcaklık ucunu I0+ ya nem ucunu I1+ ya bağladım hem VI0- hemde VI1- ucunu da sensördeki gnd kısmına bağladım. SR168 ve 169 olması lazım hem de D168 ve D169 kısmını izlememe rağmen değerler hep 0 dı acaba analog girişleri 0-10 volttan 4-20 ma almak için bi yer mi var yoksa kablolama da mı hata yaptım şimdiden teşekkür ederim.(V0+ ve V1+ ya hiçbir şey bağlı değil)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
Merhaba,
Öncelikle bahsettiğiniz bağlantıdaki uçları bir ölçü aleti ile kontrol edip değişip değişmediğini doğrulayın. Söylediğiniz gibi SR168'sden itibaren 4 adet data analog inputlar kullanılır. Ayrıca Harcware Config içerisinden analog modlarınıda uygun şekilde ayarladığınıza emin olun.
Öncelikle bahsettiğiniz bağlantıdaki uçları bir ölçü aleti ile kontrol edip değişip değişmediğini doğrulayın. Söylediğiniz gibi SR168'sden itibaren 4 adet data analog inputlar kullanılır. Ayrıca Harcware Config içerisinden analog modlarınıda uygun şekilde ayarladığınıza emin olun.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Oğuzhan
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- Konum: Çorlu/Tekirdağ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
Bende bu sensörden bir klima projesinde kullanmak istedim. Ancak sensörler hiç bir zaman verimli çalışmadı. Sürekli nem veya sıcaklıkdan birini 0 olarak verdi. Hatta birkaç kez sensör değiştirdim yine sonuç değişmedi. Normal bir termokupl ve nem sensörü ile hallettim.
- cilginselo
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
İslam bey dediğiniz ayarlamaları yaptım fakat yinede okumuyor acaba V0+ ve IO+ yı köprülemem veya benzeri bir şey yapmam gerekiyor mu? Yoksa direk I0+ dan ölçebilirmiyimİslam yazdı: 26 Ağu 2025, 10:52 Merhaba,
Öncelikle bahsettiğiniz bağlantıdaki uçları bir ölçü aleti ile kontrol edip değişip değişmediğini doğrulayın. Söylediğiniz gibi SR168'sden itibaren 4 adet data analog inputlar kullanılır. Ayrıca Harcware Config içerisinden analog modlarınıda uygun şekilde ayarladığınıza emin olun.
analog.png
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
Voltaj okuyacaksanız özel bir bağlantıya gerek yok. Önceki mesajımda belirttiğim gibi bahsettiğiniz sensörden gelen veriyi ölçü aleti ile ölçüp bir verinin geldiğini teyit ettiniz mi?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- cilginselo
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
Video ektedir. temperature kısmında oynama var ama nemi ölçünce oynama yok ma olarak. Şimdiden teşekkürlerİslam yazdı: 09 Eki 2025, 11:31 Voltaj okuyacaksanız özel bir bağlantıya gerek yok. Önceki mesajımda belirttiğim gibi bahsettiğiniz sensörden gelen veriyi ölçü aleti ile ölçüp bir verinin geldiğini teyit ettiniz mi?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
Ölçtüğünüz değerin stabil geldiğine eminmisiniz. PLC bu noktada kendisine gelen sinyali gösterir. Sinyal bu şekilde geliyorsa sorunu PLC tarafından değil sinyalin kaynağından çözmek gerekir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- cilginselo
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
nem sinyali ma olarak sabit ona kesinlikle eminim hem nem hem sıcaklığı 20 volt-24 volt-28 volta güç kaynağını çıkararak denedim nem değeri her koşulda sabit. sıcaklık değişken. zaten 16-32 volt aralık var sensörde yani fazla voltaj gitme ihtimali yok güç kaynağı maks 28 volta çıkıyo zaten delta orjinal güç kaynağıİslam yazdı: 10 Eki 2025, 14:33 Ölçtüğünüz değerin stabil geldiğine eminmisiniz. PLC bu noktada kendisine gelen sinyali gösterir. Sinyal bu şekilde geliyorsa sorunu PLC tarafından değil sinyalin kaynağından çözmek gerekir.
- İslam
- Mesajlar: 1998
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog okuma
PLC'ye gelen sinyal dışarıda ölçtüğünüzde mA olarak 4-20 / 0-20 arasında değişkenliği olan bir değer görebiliyormusunuz siz?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey