1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 08:15
gönderen Ercotech_35
Selamlar
Dtc ye 0-10 mV arası çalışan Loadcell bağlayıp , değerleri okuyabilirmiyiz?
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 09:07
gönderen Uğur
DTC 0-50 mv giriş tipini desteklemektedir. Loadcell bağlayabilirsiniz. Fakat okuduğunuz değeri 0-9999 arasına skala edeceği için çözünürlük düşük kalacaktır.
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 10:50
gönderen Ercotech_35
cevap için teşekkürler.amacım 0 mV da O kg 10 mV da 100 Kg okumak..
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 11:13
gönderen Ercotech_35
Bir sorumda ben loadcell i DTC 1000 e bağlayacağım.jumper ayarı gerekirmi?
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 11:25
gönderen Uğur
Jumper sadece akım girişi içindir. Diğer durumlarda kullanılmaz.
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 11:37
gönderen Ercotech_35
Çok teşekkür ederim
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2020, 16:44
gönderen emekli68
kolay gelsin..dtc 1000 ile loadcel okuyabildinizmi-ayrıca 14ss ıle beraber kullanabılırmıyım
Re: DTC ile Loadcell Okunurmu?
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2020, 09:19
gönderen Turhan
Merhaba,
DTC1000 modülünün giriş tipini 0-50mV ayarladıktan sonra RS485 haberleşme arabirimi üzerinden aktif değer okunabilmektedir.