link haberleşme

Mesaj gönderen burakilhan »

kolay gelsin örnekteki uygulamada 4 adet ınveter 1 adet dtc1000 ve 2 adet dtc2000 olması gerekiyor;
programda 4 adet ınverter ve 1 adet dtc1000 çalışır durumda ama dtc2000 adres ve komutlarını ekledigimde
haberleşme kopuyor bu durum ile ilgili yardımınızı bekliyorum iyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SS2 PLC de S0~S9 aralığı başlangıç, S20~S127 ve S128~S911 aralığı genel step kontaklarıdır. S0 ile bir step gurubunu başlatıyorsanız. S20~S911 aralığında kontaklar ile step grubu oluşturmalısınız.

Aynı anda iki farklı modbus okuma/yazma komutunu kullanamazsınız Modbus komutları sıralı bir düzen ile çalışmalıdır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
the.bykus
Mesajlar: 8
Kayıt: 04 Eyl 2018, 18:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen the.bykus »

Yani ????
Hani örnek üzerinde düzeltme yokmu .
Bende Suan benzer sorunlar yaşıyorum .
Asda a2 ile VFD-E serisi üzerinde modbus ile veri okumak istiyorum ama ayrı ayrı (anı anda 4 ASDA veya 4 VFD) Modbus veya link olarak veri alıyorum ama hepsini (2 ASDA+1 VFD )aynı hatta bağladığım zaman modbus çöküyo . Vfd veya ASDAları hattan ayırınca düzeliyor.?????
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Link Haberleşme standart ayarlarında 16 istasyona kadar desteklenmektedir. Haberleşme hattına yeni bir aygıt eklediğinizde haberleşmede sorun yaşıyorsanız hatta ilave ettiğiniz cihazın bağlantı ve haberleşme ayarlarını kontrol ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
the.bykus
Mesajlar: 8
Kayıt: 04 Eyl 2018, 18:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen the.bykus »

Sadece 4 cihaz var. 2 Asda 1 Cp2000 1 VfdE bunların enerjilerini sırayla vererek test yaptığımda sorun yok . Mesala Asda iki si birden haberlestirme başarılı iken bağlantılara hiç dokunmadan ikinci Veya üçüncü cihazı açtığımda ağ çöküyor veya veri düzensiz geliyor 4-5 saniye gibi. Hıç bir ayar ve bağlantı değiştirmeden tek tek açarsam sorun yok..
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Programsal, Donanımsal yada parametrik herhangi bir hata olmadığını düşünüyorsanız PLC yi satın aldığınız bayii ile iletişime geçerek 3-4'den fazla istasyon için RS-485 portunu link haberleşmede test etmesini isteyiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
the.bykus
Mesajlar: 8
Kayıt: 04 Eyl 2018, 18:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen the.bykus »

Programsal, Donanımsal yada parametrik herhangi bir hata olduğunu düşünüyorum . Lütfen Aynı Hatta 2 adet Asda A2 1Adet Cp2000 Ve 1 adet VFD-E serisi cihazların olduğu plc
olarak 14SS2 kullanılan Sistemin örnek program ve paremetre listelerini yollayabilirmisiniz. Şuan sinirler iyice gerildi sistemi farklı bir markaya taşımayı düşünüyoruz. Yaptığımız onca başvurudan henüz olumlu başarılı bi dönüş olmadı.....:(
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Tüm cihazların haberleşme komutlarının bulunduğu aynı haberleşme programında cihazları tek tek devreye aldığınızda haberleşiyor ancak tüm cihazlar devrede iken haberleşme kesintiye gidiyor ise;

1.Haberleşme kablonuzun shild kısmını mutlaka topraklayın ve kaliteli bir haberleşme iletkeni kullanın.

2. Haberleşme hattının sonuna 120Ω sonlandırma direnci ekleyip(Data+ ve Data- arasına) yeniden haberleşmeyi deneyin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.