MRB Elimde bir adet dtc100 ve 5 adet dtc2000 var birde dop b03e211 panelim var
panelden sıcaklıkları okuyup kontrol etmek istiyotum bunla ilgili örnekler varsa daha iyi olur
dtc1000 ile pc baglantı kablo şeması gerekli dtcom dan cihazları fabrika ayarlarına almak istiyorum
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
panelden sıcaklıkları okuyup kontrol etmek istiyotum bunla ilgili örnekler varsa daha iyi olur
dtc1000 ile pc baglantı kablo şeması gerekli dtcom dan cihazları fabrika ayarlarına almak istiyorum
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Merhaba,
Örnek uygulamalar başlığı (1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri klasöründen DOP - 2 DTC Haberleşme haberleşme örneğini referans olarak kullanabilirsiniz.
DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığından da DTC modüllerinizi resetleyebilirsiniz.
Örnek uygulamalar başlığı (1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri klasöründen DOP - 2 DTC Haberleşme haberleşme örneğini referans olarak kullanabilirsiniz.
DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığından da DTC modüllerinizi resetleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ARTotomasyon
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 01 Kas 2018, 08:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
pc ile dtc1000 baglantı kablo şeması nedir hocam
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Standart bir kablo şeması bulunmuyor DTC1000 modülü üzerindeki RS485 (+) ve (-) klemenslerine data hattını bağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- firukk
- Mesajlar: 143
- Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
- Konum: KAYSERİ
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
1 tane DTC1000 3 tane DTC2000 modülüm var. Hepsi SSR çıkışlı. Dop b10s615 hmi ile kontrol etmek istiyorum. Makinada 4 bölge ısıtıcı var. J tipi termokupl kullanıyorum. İlk defa DTC1000 kullanacağım ve ilk kez pid uygulaması yapacağım. Yeni yeni öğrendiğim için bilgim dahilinde olmayan konular var.
1) DTC1000 modülünün ilk konfigürasyon ayarlamalarının nasıl yapacağım
2) pid on/off kontrol nasıl programlanır
3) Hmi ile ilk haberleşme ayarlarını nasıl yaparım
yardımcı olabilir misiniz ?
1) DTC1000 modülünün ilk konfigürasyon ayarlamalarının nasıl yapacağım
2) pid on/off kontrol nasıl programlanır
3) Hmi ile ilk haberleşme ayarlarını nasıl yaparım
yardımcı olabilir misiniz ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Konfigürasyon için DTCOM yazılımını kullanmalısınız yada aşağıdaki linkteki örnek varsayılan ayarlardaki DTC yi HMI aracılığı ile hem haberleşme hemde konfigürasyonunda size yardımcı olacaktır.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Merhaba.7 inç dop b panel ile tek porttan rs485 üzerinden dtc1000+dtc2000 ve cp2000 sürücü ile haberleşebilirmiyim.uygulamada sorun açarmı.
daha önceki uygulamamda panel ile dtcleri haberleştirdimçplc ilede sürücüyü.Fakat şimdi sadece panel üzerinden haberleşmek istiyorum
iyi çalışmalar.
daha önceki uygulamamda panel ile dtcleri haberleştirdimçplc ilede sürücüyü.Fakat şimdi sadece panel üzerinden haberleşmek istiyorum
iyi çalışmalar.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Merhaba,
Bir modbus RS-485 haberleşmesinde yanlızca 1 cihaz master olabilir. Eğer veriler yanlızca hmı üzerinden diğer cihazlara aktarılacaksa haberleşebilirsiniz. Kısaca HMI master olacak şekilde com portuna DTC'de İnverterde bağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken aynı porttan haberleşecek tüm cihazların aynı haberleşme protokolü kullanması gerekmektedir. Her cihazada farklı istasyon adresi verin.
Bir modbus RS-485 haberleşmesinde yanlızca 1 cihaz master olabilir. Eğer veriler yanlızca hmı üzerinden diğer cihazlara aktarılacaksa haberleşebilirsiniz. Kısaca HMI master olacak şekilde com portuna DTC'de İnverterde bağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken aynı porttan haberleşecek tüm cihazların aynı haberleşme protokolü kullanması gerekmektedir. Her cihazada farklı istasyon adresi verin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
Anladığıma göre rs485 üzerinden hmı master olacak ve dtc 1 +dtc 2+sürücü slave oldugunu düşünelim istasyon numaraları farklı olarak verdiğimizde sürücü ve dtc verilerini panel üzerinden plc gönderip alabileceğiz.doğrumudur?İslam yazdı: ↑24 Mar 2020, 13:53 Merhaba,
Bir modbus RS-485 haberleşmesinde yanlızca 1 cihaz master olabilir. Eğer veriler yanlızca hmı üzerinden diğer cihazlara aktarılacaksa haberleşebilirsiniz. Kısaca HMI master olacak şekilde com portuna DTC'de İnverterde bağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken aynı porttan haberleşecek tüm cihazların aynı haberleşme protokolü kullanması gerekmektedir. Her cihazada farklı istasyon adresi verin.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU
HMI ile PLC'yede aynı şekilde yazma/okuma işlemi yapabilirsiniz.