Merhaba
28sv plc rs 485 ile dop ve dtc 1000 e baglı haberlesiyor.buraya kadar sorun yok.ben dtc nin startini plcden nasil veririm.
(suanda plc ile haberleştigi anda isitma islemi başliyor)
Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz
DTC ile haberleşen hangi cihaz? PLC mi yoksa HMI mı? 2 durumdada haberleşen cihaz hangisi ise 814H bit adresi ON/OFF yapılarak DTC kendi anahtarı stop iken bu adres ile kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- telsiz
- Mesajlar: 84
- Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz
hocam plc ile kontrol edilecek,yani ladder da coil cıkıs olusturup oraya H814 mi yazacagım dogrumu anladım ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc 1000 plcden nasıl kontrol ederiz
Link haberleşme kullanıyorsanız link yapısı altında bit kontrol edemezsiniz. MODRW komutu ile DTC kontrol ediyorsanız H5 fonksiyon kodu bit yazmak içindir bu komut ile gerçekleştirilebilir.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye