dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
m_ali
Mesajlar: 8
Kayıt: 13 Mar 2018, 14:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen m_ali »

merhaba, 1 adet dtc 1000, 6 adet dtc 2000 ile 4-20 mA transmitter aracılığı ile sıcaklık okumak istiyorum. dtc 1 nolu klemense 0v, 2 nolu klemense transmiter dönüşünü bağladım okuduğum değer
4,2mA lerde 64850, 10 mA de yaklaşık 200 gibi değer okuyorum. bağlantı şeklimde mi yanlışlık var, yada bu durum normal mi?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bağlantı şekliniz doğru ancak DTC'nin girişleri analog akım girişi olarak kullanılacak ise DTC modülünün içerisinde yer alan pinler jumper ile köprülenmelidir. 4 ve 20mA değerine karşılık gelen alt ve üst değerleri DTCOM programı yada haberleşme üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
m_ali
Mesajlar: 8
Kayıt: 13 Mar 2018, 14:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen m_ali »

merhaba

dtc 1000 ve dtc 2000 ile pıd çalışma yapmak istiyorum. bu cihazların OUT1 ve OUT2 oransal çıkışlarını okuyup ve çıkışlardaki yoruma göre oransal vana çalıştırmak istiyorum. bu oransal çıkışları hangi adreslerden okuyabilirim ve hangi ayraları yapmam gerekiyor. teşekkür ederim...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Sırasıyla 1012H ve 1013H adreslerinden O1 ve O2 oransal değerini % olarak okuayabilirsiniz. Hassasiyet %0.1 şeklindedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
m_ali
Mesajlar: 8
Kayıt: 13 Mar 2018, 14:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen m_ali »

teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen Jakatta »

Merhaba,
dtc 1000 in jumper bağlantısını nereye yapacağız cihazın üzerinde göremedim?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Başlık size yardımcı olacaktır. DTC1000 Akım Girişi İçin Jumper Bağlantısı
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla