DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
Uğur Bey Merhaba:
DTC1000 ile PT100 değeri, set değeri, analog değer olmak üzere plc ile haberleştirip görüyorum. Ancak DTC1000 ile çıkış verdiğimde ( dijital çıkış ) okutamamaktayım. Bununla ilgili bir modbus adresi bulunmakta mıdır ? ya da cihazda böyle bir seçenek var mıdır ?
DTC1000 ile PT100 değeri, set değeri, analog değer olmak üzere plc ile haberleştirip görüyorum. Ancak DTC1000 ile çıkış verdiğimde ( dijital çıkış ) okutamamaktayım. Bununla ilgili bir modbus adresi bulunmakta mıdır ? ya da cihazda böyle bir seçenek var mıdır ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
İsterseniz 102AH adresinden LED durumunu okutarak Bit5 ve Bit6 dan çıkış durumunun ON/OFF olduğunu alabileceğiniz gibi 1012H ile Out2 ve 1013H ile Out2 için çıkış durumunu %100 olarak elde edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
1 ad dtc1000+7ad dtc2000 den oluşan 2 ad gurup var
a) dtc1000 ile buna bağlı dtc2000 ler arası haberleştirme için 1022H 1 yapmam gerek diye anladım doğrumudur ve bu sadece dtc1000 için mi okutulmalıdır
b) bu iki gurup tek bir port'tanmı heberleşir yoksa her gurup için ayrı port mu gereklidir
a) dtc1000 ile buna bağlı dtc2000 ler arası haberleştirme için 1022H 1 yapmam gerek diye anladım doğrumudur ve bu sadece dtc1000 için mi okutulmalıdır
b) bu iki gurup tek bir port'tanmı heberleşir yoksa her gurup için ayrı port mu gereklidir
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
1022 adresi "1" ise DTC1000 adresini ne verdiyseniz yanındakileri otomatik adresleyecektir. 2 grubunuz olduğu için 1. DTC100 adresini "1" yaparak yanındaki DTC2000 leri 2,3,4,5,6,7,8 otomatik adresleyeceğinden 2. DTC1000 i "9" ayarlarsanız yanındakileri de 10,11,12,13,14,15,16 adresleyecektir. Böylelikle RS485 hattından paralel bağlayarak tüm cihazlar ile haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
Desteğiniz için teşekkürler Uğur bey.
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
dtc1000 lere vereceğim adreslerler DTCCOM 'dan mı olmalıdır .başka bir secenek varmıdır.
şimdiden teşekkür ederim
şimdiden teşekkür ederim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
Siz DTC1000 e ID vermeniz yeterlidir o yanına bağlı DTC2000 leri otomatik adresleyecektir. 1071H modbus adresinden DTC ID sini değiştirebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
UĞUR BEY MERHABA
2.gurup dtc 'leri haberleştirirken master olan dtc 1000'e 1071H=4209 bu word=9 yazmama rağmen 9 slave adresini almadı.daha sonra DTCCOM'dan dtc1000 adresini 9 olarak ayarladım.bundan sonra adresi aldı ve sonraki 2000'ler otomatik adresledi(1022H "1" olarak okuttum)
yurt dışına gidecek makına olduğu için herhangi bir arıza durumunda cihaz değişince( özellikle 2. gurubun masteri olan dtc1000)sorun olabileceğini düşünüyorum.
bu yüzdende plc üzerinden otomatik adreslemeyi yapmak istedim.1.gurubun masteri olan dtc 1000 değişsede sıkıntı olmayacak gibi geliyor.çünkü default olarak adres "1" olarak geliyor.format olarak "03 word oku"dan okuttum.farklı bi formattanmmı okutmam gerekir.
şimdiden tesekkür ederim.kolay gelsin
2.gurup dtc 'leri haberleştirirken master olan dtc 1000'e 1071H=4209 bu word=9 yazmama rağmen 9 slave adresini almadı.daha sonra DTCCOM'dan dtc1000 adresini 9 olarak ayarladım.bundan sonra adresi aldı ve sonraki 2000'ler otomatik adresledi(1022H "1" olarak okuttum)
yurt dışına gidecek makına olduğu için herhangi bir arıza durumunda cihaz değişince( özellikle 2. gurubun masteri olan dtc1000)sorun olabileceğini düşünüyorum.
bu yüzdende plc üzerinden otomatik adreslemeyi yapmak istedim.1.gurubun masteri olan dtc 1000 değişsede sıkıntı olmayacak gibi geliyor.çünkü default olarak adres "1" olarak geliyor.format olarak "03 word oku"dan okuttum.farklı bi formattanmmı okutmam gerekir.
şimdiden tesekkür ederim.kolay gelsin
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
1071H içerisine istasyon adresini yazdıktan sora 1022H içerisini "1" yazarsanız adreslemeyi otomatik gerçekleştirecektir. Ama dediğiniz gibi DTC1000 değiştirildiği zaman bu adreslemeyi tekrar yapmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma
Uğur bey merhaba dtc1000 1006H =1 yazdığımda 1.çıkış soğutma için olacaktır ve 102EH bit 3 bunu gösterir.dogrumu anlamışım.. ancak AT yaptıktan ve pid parametrelerini cihaz ayarladiktan sonra soğutma çıkışının davranışı nasil olcaktir