Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Aktüel > SET durumuna göre olacaktır. Aktüel sıcaklık SET ettiğinizin altına düşene dek çıkış verecek ters mantıkta hareket edecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ANC161
Mesajlar: 10
Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma

Mesaj gönderen ANC161 »

MERHABA dtc 1000 ve 2000'i plc üzerinden AT yapmak istedim.813H set ettim; cihazlar AT yapmaya başladı ancak 813H reset olmuyor.sizin diğer sorulara verdiğiniz cevaplardan yola cıkarak 102E bit:6 'dan AT okuma yaptım.ancak bu bit devamlı olarak aynı cihaz üzerindeki AT led'i gibi davranıyor;düşüncem 813H'ı AT tamamlandıktan sonra reset etmekti.ancak AT süresince devamlı olarak on-off olduğu için (102E bit:6)başaramadım.hatta 102A bit.7 ile de yapmak istedim bunun davranışıda aynı şekilde oldu
bu konuda yardımınızı rica ediyorum saygılar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'nin AT işlemine başlayabilmesi için 0813H adresinin1 defa set edilesi gerekmektedir. AT işleminin sonunda bu bit otomatik olarak sıfır'a dönecektir. Eğer kontrol cihazı üzerinden AT bitini set ettikten sonrada set komutunu göndermeye devam ederseniz AT işlemi otomatik tamalandığında DTC tekrar AT moduna girecektir.

0813H bit adresini set ettikten sonra veri yazmayı kesmeli. Kontrol cihazında bu adresin 1'den 0'a döndüğünü sorgulamak için sadece okuma fonksiyonunu kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ANC161
Mesajlar: 10
Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma

Mesaj gönderen ANC161 »

813H BİT ADRESİNİ KONTROL CİHAZI ÜZERİNDEN PUSH BUTON İLE SET EDİYORUM, DEVAMLI VERİ GÖNDERMİYORUM ANCAK "AT"YAPMAYA SÜREKLİ DEVAM EDİYOR.BİT RESETLEMİYOR.
DTCOM DA YAPILAN OUTO TUNING GİBİ DAVRANMIYOR
DTCOM'DA AT YAPARKEN TAKİP ETTİĞİM KADARI İLE 2 KEZ SET DEĞERİ AŞANA KADAR AT YAPIYOR AKTÜEL DEĞER SET DEĞERİN ALTINA İNDİĞİ ANDA AT İŞLEMİNİ BİTİRİYOR KONTROL CİHAZI İLE YAPMAK İSTEDİĞİM TAMDA BU
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Çıkış Durumu Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Kalıcı buton ekleyin adresini 813H ayarlayın. Kalıcı buton aktif edildiğinde AT bitince OFF olacaktır. Push buton alık gönderir, işlemi kalıcı butonla yapmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye