DTC1000R ile DVP-04TC-S Arasındaki Fark

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC1000R ile DVP-04TC-S Arasındaki Fark

Mesaj gönderen ghostefe »

Merhaba,
Ürettiğimiz ekmek fırınlarını PLC olarak revize ediyoruz. İlk kez sıcaklık kontrol modülleri ile çalışacağım.
Sıcaklık kontrolü için DTC1000R ve DVP-04TC-S arasında kaldım ve tam olarak aralarındaki farkı bilmek istiyorum.
J tipi termokupl kullanacağım, kullandığım PLC ise DVP-12SA211R.

Bildiğim kadarıyla DTC1000R modülü PLC den bağımsız çalışıyor ve haberleşmeyi RS-485 üzerinden sağlıyor. DVP-04TC-S ise PLC nin sağ tarafına takılan bir modül olarak Delta ürün listesinde gözüme çarptı.
DTC1000R modülü için WPL Soft dışında ayrı bir konrol programı mevcut.
DVP-04TC-S için ayrı bir program mevcut mu, yoksa PLC nin sağ tarafında bulunduğu için kalibrasyonunu komutlar ile mi yapmam gerekiyor?

Kısaca hangisi daha stabil ve kurulumu, kullanımı daha basit olur?
DTC1000R kullanırsam ne olur, DVP-04TC-S kullanırsam ne olur?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000R ile DVP-04TC-S Arasındaki Fark

Mesaj gönderen Uğur »

DTC Sıcaklık Proses kontrol cihazıdır sensör kendisine bağlanır ve çıkışı üzerinden PID kontrolü içerisinde gerçekleştirir. TC modülü ise PLC Thermocopl modülü olup üzerine sadece sensör bağlanır ve PID PLC içerisinde szin tarafınızdan gerçekleştirilmesi gerekir. DTC auto tuning ve universal sensör giriş tipi desteği ile daha kararlı bir sıcaklık kontrolü size sunacağından kullanmanızı öneririm.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ghostefe
Mesajlar: 50
Kayıt: 27 Mar 2018, 13:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000R ile DVP-04TC-S Arasındaki Fark

Mesaj gönderen ghostefe »

Uğur yazdı: 25 Ara 2018, 10:54 DTC Sıcaklık Proses kontrol cihazıdır sensör kendisine bağlanır ve çıkışı üzerinden PID kontrolü içerisinde gerçekleştirir. TC modülü ise PLC Thermocopl modülü olup üzerine sadece sensör bağlanır ve PID PLC içerisinde szin tarafınızdan gerçekleştirilmesi gerekir. DTC auto tuning ve universal sensör giriş tipi desteği ile daha kararlı bir sıcaklık kontrolü size sunacağından kullanmanızı öneririm.
Bilgilendirme için çok teşekkür ederim, o zaman DTC ile yola devam ;)
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön