dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen mtilki »

dtcye termokupl bağlantısı yaptım ama 300 görüyorum ekranda 1000h adres değeri
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen Uğur »

Size sıcaklığı 0.1 C hassasiyetle verir. 300 gördüğünüz aslında 30.0 C dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mtilki
Mesajlar: 66
Kayıt: 08 Mar 2019, 09:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen mtilki »

30 derece olarak nasıl gösterebilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen Uğur »

DELTA HMI ile görüntülüyorsanız elementin ayarlarında noktadan sonra bir basamak seçerek 3.0 şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mtilki
Mesajlar: 66
Kayıt: 08 Mar 2019, 09:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen mtilki »

HOCAM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM peki ben bu okuduğum değeri dop ekrandan değilde dvp14ss2 ile okuyup ekrana yazdırmak için nasıl bir yol izlerim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki linkteki paketten PLC DTC haberleşmesini PLC ye yükleyerek haberleştirdikten sonra sıcaklık değerleri PLC D adreslerine olacak. Daha sonra HMI içerisinde bu adresleri kllanmak suretiyle kullanabilirsiniz.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mtilki
Mesajlar: 66
Kayıt: 08 Mar 2019, 09:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen mtilki »

hocam dop ekranda com1 comunication error 3 | dtc plc rs485 plc dop rs232 olarak bağlı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen Uğur »

Programı PLC içerisine yüklediyseniz PLC istasyon adresi 17 olmuştur. HMI haberleşme ayarlarında PLC istasyon adresini 17 yapmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mtilki
Mesajlar: 66
Kayıt: 08 Mar 2019, 09:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen mtilki »

bu arada plcye program atamaz oldum haberlerşmiyor sebebi ne olabilir başka plc bağladığım zaman sorun yok
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc j tipi termokupl

Mesaj gönderen Uğur »

DVP PLC ve WPLSoft Eğitimi

İstasyon adresini aşağıdaki resimdeki gibi "0" ayarlayarak bağlanın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye