Mesaj gönderen bagtekotomasyon »

İYİ ÇALIŞMALAR DTC 1000 İLE ISI KONTROLÜ YAPMAKTAYIM KULLANDIĞIM PT100 UYGULAMA KULLUÇKA OLDUĞU İÇİN ISI KONTROL ÇOK ÖNEMLİ VERMİŞ OLDUĞUM SET DEĞERİNE GÖRE
0.3 DERECE FARK OLMAKTA BU FARKI NASIL KALDIRA BİLİRİM İSTEMİŞ OLDUĞUM SET DEĞERİNDE DERECEYİ TUTA BİLMEKTİR BUNU İÇİN NE YAPMALIYIM YAPTIĞIM AYARLAR ŞUNLAR DIR.
  • control INPUT PID PARAMETER
    :Pıd PT100 47.6
    :Run C 260
    :Heat 30.0 41
    :Heat 600 4
    :Normal -200 0.0
    1 4
    NOT :AUTO TUNİNG YAPTIRDIM
    ACİL BİR ŞEKİLDE YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: KULUCKA KONTROLU

Mesaj gönderen Uğur »

Bu auto tuning sonucudur. Ne kadar max sıcaklık aralığında tuning yaparsanız o derece daha kararlı çalışacaktır. Fakat yinede belirtme isterim ki tuning sonrası çalışma aralığı uygulama çeşitliliğine göre +-0.5 C ye kadar sapma gösterebilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye