Merhaba
Dtc1000 ve dtc2000 kaç thermokupl girişi var ?
Isıtma bölgesi 8i geçtikten somra tekrar bir dtc1000e mi ihtiyaç var ve plcden aynı anda kaç adet dtc okuyabilirim ?
İyi çalışmalar
Dtc1000 plc maks adedi
- physme
- Mesajlar: 109
- Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc1000 plc maks adedi
DTC1000 ve DTC2000 modüllerinin her birine birer adet sensör girişi bağlanabilir ve her modülün kendine ait 2 farklı çıkış kontağı bulunmkatadır. Bu kontakalrın her ikisi de ısıtma-soğutma şeklinde kullanılabileceği gibi alarm tipindeki kontak çıkışı olarak da kullanmak mümkündür.
DTC1000 master modül olmak şartı ile 7 Adete kadar DTC2000 modülü bağlanarak toplam 8'li blok halinde kullanabilirsiniz.
DTC1000 modülleri modbus haberleşme üzerinden okunabildiğinden PLC'de okuma-yazma konfigürasyonunzun iin verdiği değere kadar haberleşme sağlayabilirsiniz. Önerilen bir modbus bağlantı portundan max. 32 adete kadar cihaz haberleşmesidir.
DTC1000 master modül olmak şartı ile 7 Adete kadar DTC2000 modülü bağlanarak toplam 8'li blok halinde kullanabilirsiniz.
DTC1000 modülleri modbus haberleşme üzerinden okunabildiğinden PLC'de okuma-yazma konfigürasyonunzun iin verdiği değere kadar haberleşme sağlayabilirsiniz. Önerilen bir modbus bağlantı portundan max. 32 adete kadar cihaz haberleşmesidir.