DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Cevapla
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen ytotomasyon »

DTC 1000 modulu ıle 0-10V analog deger okuyorum ama cok net bır kaynak bulamadım yardımcı olabılırmısınız?
(Kullandıgım PLC 14SS2 ve DTC 1000 ıcındekı koprude yapıldı.)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

DTC ye 0-10V bağlarken içerisindeki köprü bağlanmamalıdır o köprü sadece akım giriş içindir. + ve - girişlere analog girişi bağlamanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen ytotomasyon »

PLC' den hangı komutlarla DTC1000deki PV değerini görebilirim acaba ?

Bu arada dtc1000 den kopruyu cıkardıgımda 0-10V lineer cetvelin degerlerini okuyamıyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Köprü akım içindir doğru noktalara 0-10v bağladığınız zaman okuyor olmalısınız aksi durumda donanımsal sorundan bahsedebiliriz. PLC DTC haberleşme örneğime aşağıdaki paketten ulaşabilirsiniz.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen ytotomasyon »

1 adet dtc1000 modulu mevcut ıstasyon no 1 dıyor benım dtc 1000 ım ıstasyon no 02H ornekte hangı degerı degısmem gerek acaba ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son ytotomasyon tarafından 23 May 2019, 14:04 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen ytotomasyon »

Değeri Okuyabiliyorum. Teşekkür ederim.
En son ytotomasyon tarafından 23 May 2019, 14:18 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Örnek paketinde PLC 2 DTC haberleşme örneği de mevcuttur. Buradaki DTC adresleri 1 ve 2 içindir. 1 e dair kısımları silerek programı düzenleyebilirsiniz. Çünkü link haberleşmede her adrese ait data adresleri farklıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
emekli68
Mesajlar: 13
Kayıt: 31 Eki 2019, 14:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen emekli68 »

uğur bey merhaba.
dtc1000 ıle linear potansiyemetre okumak istiyorum. dtc 1000L modelımı kullanmalıyım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC 1000 Analog 0-10V Okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Tüm DTC modelleri Analog 0-10V yada 4-20mA okur, 1000L modelindeki özellik çıkış tipinin 0-10V lineer voltaj olmasıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön