DTC1000 ve DTK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen physme »

İyi Çalışmalar,
DTC veya DTK cihazları ile giriş değerini rs485 üzerinden okumak ve rs485 üzerinden analog çıkış vermek istiyorum. Bunu plc üzerinden yapacağım. Böyle bir durum mümkün mü ?
Not: Cİhazı sadece giriş okumak ve çıkış vermek için kullanıcam. Giriş ve çıkış değerleri arasında bir bağlantı yok, sadece yazdığım değer kadar çıkış vermeli.
Cihazı bu şekilde kullanabilir miyim ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen Uğur »

Cihazları manuel moda alısanız DTC ve DTK size bağladığınız sensör değerini verecek fakat kontrol yapmayacak. Bu esnada sizde çıkış registerine değer yazarak manuel olarak çıkışını kontrol edebileceksiniz.

H1012 ve H1013 sırasıyla OUT1 ve OUT2 çıkış değerleridir. 0-1000 arası değer yazarak %0-100.0 çıkışı kontrol edebilirsiniz. Röle çıkış ise 0 yada 1000 yazarak aç kapa yapabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen physme »

İnput için H1000 adresini okuycaz anladığım kadarıyla manuelde Temperature unit: 0.1 degree. Analog input: 1EU. yazıyor. Burda dediği 1EU nedir ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen Uğur »

Sıcaklık sensörlerinde birim C yada F olabilir fakat bir analog giriş için ön tanımlı bir birim olmadığı için EU olarak birimsiz sunulur. Ham analog değer okursunuz aslında.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen physme »

0-50mV ve 0-10v ve 4-20mA kaç parçaya bölüyor ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen Uğur »

Analog girişleri -999 ~ 9999 aralığına skala edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen physme »

BU scale için rs485 adresi var mı ? Ek olarak rs485 adresleriyle ilgili bir döküman var mı?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki linkten kullanma klavuzlarına ulaşabilirsiniz. İçerisinde tüm adresler bulunmaktadır.

Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Kullanma Kılavuzları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen physme »

Katalogu inceledim ama scale hangisi bulamadım ? Birimi nerden ayarlıyorum ve default olarak ne geliyor ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ve DTK

Mesaj gönderen Uğur »

alt_ust_limit.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön