DTC MODBUS ADRESLERİ
Merhaba,
DTC-2000 MODBUS ADRESLERİ NELERDİR ? H1000 Neye Karşılık geliyor (44096 gibi veya 34096 gibi)
İkinci sorum manuel modda lineer voltaj çıkışı vermek istiyorum %50 çıkış ayarladığımda 5 voltu sürekli vermek yerine çıkışı aç kapa yapıyor. Sürekli 5V vermesi için ne yapabilirim
iyi çalışmalar.
DTC-2000 MODBUS ADRESLERİ NELERDİR ? H1000 Neye Karşılık geliyor (44096 gibi veya 34096 gibi)
İkinci sorum manuel modda lineer voltaj çıkışı vermek istiyorum %50 çıkış ayarladığımda 5 voltu sürekli vermek yerine çıkışı aç kapa yapıyor. Sürekli 5V vermesi için ne yapabilirim
iyi çalışmalar.
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
- H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)
- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- physme
- Mesajlar: 109
- Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
Bu modu dtc programından manuele aldım ama bir değişiklik olmadı rtu üzerinde de değiştirmeye çalışacağım
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
DTC'nin H1005 adresini manuel moda alıp H1012 adresine veri yazdığınızda analog çıkış alabiliyor olmalısınız.Tekrar kontrol edebilirmisiniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- physme
- Mesajlar: 109
- Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
Merhaba
Hmi ekrana ısıtma aç/kapa gibi bir buton koyup; dtc pid kontrolün devreye girmesi off olduğu zaman ise hiç bir şekilde dtcden çıkış vermemesini istiyorum. Nasıl bir program yazmam bunu yapabilir miyim ? Yoksa set değeri makroyla ortam sıcaklığında daha düşük bir değere mi set edicem (0gibi)
Hmi ekrana ısıtma aç/kapa gibi bir buton koyup; dtc pid kontrolün devreye girmesi off olduğu zaman ise hiç bir şekilde dtcden çıkış vermemesini istiyorum. Nasıl bir program yazmam bunu yapabilir miyim ? Yoksa set değeri makroyla ortam sıcaklığında daha düşük bir değere mi set edicem (0gibi)
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
DTC'nin H0814 bit adresini OFF konumuna geçirerek DTC'yi stop konumuna alıp çıkışları pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için HMI üzerinde kalıcı bir buton kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ANC161
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
merhabaTurhan yazdı: ↑25 Haz 2019, 16:36 - H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)
- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
1000hex=44097 den anlık okuma ve 1001hex=44098den set değeri yazabiliyorum ancak dtc ye start stop yaptıramadım 814hex adresinidemi 40binli olacak
eğer bu word ise hangi bit kullanılacak
şimdiden teşekkür ederim
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
Merhaba,
0814H bit adrestir. Holding register olmadığı için 40.0001 sabit terimi ile toplamamalısınız.
0814H adresine 2068+1 = 2069 decimal adres ile erişebilirsiniz. Bit adresin durumunu 0 veya 1 yapabilirsiniz.
0814H bit adrestir. Holding register olmadığı için 40.0001 sabit terimi ile toplamamalısınız.
0814H adresine 2068+1 = 2069 decimal adres ile erişebilirsiniz. Bit adresin durumunu 0 veya 1 yapabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- seric
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
MERHABA,
DTC İLE YAPACAĞIM BİR UYGULAMADA RAMP/SOAK ÖZELLİĞİNİ KULLANACAĞIM.
İHTİYACIM OLAN BU ÖZELLİK İÇERİSİNDE DTCOM İLE YAPTIĞIMIZ ÖRNEĞİN DERECE SET,ZAMAN SET AYARLARINI HMI ARACILIĞI İLE KULLANICININ HAKİMİYETİNE BIRAKMAK.SET VALUE 0 EXECUTE TIME VE DİĞER AYARLARIN OKUMA YAZMA ADRESLERİNİ İÇEREN BİR DÖKÜMAN VAR MIDIR? ANLATTIĞIM ŞEKİLDE BİR UYGULAMA YAPILABİLİR Mİ? ÖRNEK MEVCUT MUDUR? İYİ ÇALIŞMALAR.teşekkürler.
DTC İLE YAPACAĞIM BİR UYGULAMADA RAMP/SOAK ÖZELLİĞİNİ KULLANACAĞIM.
İHTİYACIM OLAN BU ÖZELLİK İÇERİSİNDE DTCOM İLE YAPTIĞIMIZ ÖRNEĞİN DERECE SET,ZAMAN SET AYARLARINI HMI ARACILIĞI İLE KULLANICININ HAKİMİYETİNE BIRAKMAK.SET VALUE 0 EXECUTE TIME VE DİĞER AYARLARIN OKUMA YAZMA ADRESLERİNİ İÇEREN BİR DÖKÜMAN VAR MIDIR? ANLATTIĞIM ŞEKİLDE BİR UYGULAMA YAPILABİLİR Mİ? ÖRNEK MEVCUT MUDUR? İYİ ÇALIŞMALAR.teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC MODBUS ADRESLERİ
Merhaba,
Ramp/Soak çalışma özelliği için sıcaklık set değerleri ve zaman birimleri H2000 adresinden itibaren tanımlanabilmektedir.
Örneğin: Pattern 0 için sıcaklık set değerleri 2000H~2007H, zaman değerleri için 2080H~2087H adresleridir. Diğer adreslerde ardışık devam etmekedir.
Ramp/Soak çalışma özelliği için sıcaklık set değerleri ve zaman birimleri H2000 adresinden itibaren tanımlanabilmektedir.
Örneğin: Pattern 0 için sıcaklık set değerleri 2000H~2007H, zaman değerleri için 2080H~2087H adresleridir. Diğer adreslerde ardışık devam etmekedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.