DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen physme »

Merhaba,
DTC-2000 MODBUS ADRESLERİ NELERDİR ? H1000 Neye Karşılık geliyor (44096 gibi veya 34096 gibi)

İkinci sorum manuel modda lineer voltaj çıkışı vermek istiyorum %50 çıkış ayarladığımda 5 voltu sürekli vermek yerine çıkışı aç kapa yapıyor. Sürekli 5V vermesi için ne yapabilirim

iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen Turhan »

- H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)

- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen physme »

Bu modu dtc programından manuele aldım ama bir değişiklik olmadı rtu üzerinde de değiştirmeye çalışacağım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'nin H1005 adresini manuel moda alıp H1012 adresine veri yazdığınızda analog çıkış alabiliyor olmalısınız.Tekrar kontrol edebilirmisiniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen physme »

Merhaba
Hmi ekrana ısıtma aç/kapa gibi bir buton koyup; dtc pid kontrolün devreye girmesi off olduğu zaman ise hiç bir şekilde dtcden çıkış vermemesini istiyorum. Nasıl bir program yazmam bunu yapabilir miyim ? Yoksa set değeri makroyla ortam sıcaklığında daha düşük bir değere mi set edicem (0gibi)
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'nin H0814 bit adresini OFF konumuna geçirerek DTC'yi stop konumuna alıp çıkışları pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için HMI üzerinde kalıcı bir buton kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ANC161
Mesajlar: 10
Kayıt: 19 Ara 2018, 07:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen ANC161 »

Turhan yazdı: 25 Haz 2019, 16:36 - H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)

- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
merhaba
1000hex=44097 den anlık okuma ve 1001hex=44098den set değeri yazabiliyorum ancak dtc ye start stop yaptıramadım 814hex adresinidemi 40binli olacak
eğer bu word ise hangi bit kullanılacak
şimdiden teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

0814H bit adrestir. Holding register olmadığı için 40.0001 sabit terimi ile toplamamalısınız.

0814H adresine 2068+1 = 2069 decimal adres ile erişebilirsiniz. Bit adresin durumunu 0 veya 1 yapabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
seric
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen seric »

MERHABA,
DTC İLE YAPACAĞIM BİR UYGULAMADA RAMP/SOAK ÖZELLİĞİNİ KULLANACAĞIM.
İHTİYACIM OLAN BU ÖZELLİK İÇERİSİNDE DTCOM İLE YAPTIĞIMIZ ÖRNEĞİN DERECE SET,ZAMAN SET AYARLARINI HMI ARACILIĞI İLE KULLANICININ HAKİMİYETİNE BIRAKMAK.SET VALUE 0 EXECUTE TIME VE DİĞER AYARLARIN OKUMA YAZMA ADRESLERİNİ İÇEREN BİR DÖKÜMAN VAR MIDIR? ANLATTIĞIM ŞEKİLDE BİR UYGULAMA YAPILABİLİR Mİ? ÖRNEK MEVCUT MUDUR? İYİ ÇALIŞMALAR.teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Ramp/Soak çalışma özelliği için sıcaklık set değerleri ve zaman birimleri H2000 adresinden itibaren tanımlanabilmektedir.

Örneğin: Pattern 0 için sıcaklık set değerleri 2000H~2007H, zaman değerleri için 2080H~2087H adresleridir. Diğer adreslerde ardışık devam etmekedir.