DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 10:44
gönderen role
Merhabalar,

DTC yi Modbus Protokol ayarlarını DTCom programı ile değiştirip PLC ile sorunsuz haberleştridim. Ancak okuduğum değer 2 ve 3 arasında değişiyor.
Konuyla ilgili yardımcı olurmusunuz ?
Sensör= pt100

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 10:55
gönderen Uğur
MODRW komutu ile okuma yapıyorsanız D1296 data içeriğine bakın.

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 10:58
gönderen role
Uğur yazdı: 07 Ağu 2019, 10:55 MODRW komutu ile okuma yapıyorsanız D1296 data içeriğine bakın.
Farklı bir marka plc ile okuma yapıyoruz.

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 11:01
gönderen Uğur
Okumanız gereken H1000 adresidir. Bu durumda adres doğru ise PLC tarafında çözüm aramalısınız.

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 12:03
gönderen role
Uğur yazdı: 07 Ağu 2019, 11:01 Okumanız gereken H1000 adresidir. Bu durumda adres doğru ise PLC tarafında çözüm aramalısınız.
DTC Modülünu başka bir dtc1000 ile değiştirdiğimde Sıcaklık değerini okumaya başladım.Rica etsem aşağıdaki sorularım içinde yardımcı olurmusunuz ?
- Sıcaklık değerinde oluşan 1-2 derece farkı nasıl tolere edebilirim ? DTC,PID değerleriyle oynayarak yada manuel tuning ile nasıl yapabilirim ?
- DTC üzerindeki Out1 ve Out2 Çıkışların kontrolünü nasıl yapabilirim ?

Teşekkürler.

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 12:14
gönderen Uğur
1-2 derece salınım mı var yoksa okuduğunuz değerin 1-2 derece hatalı olduğundan mı bahsediyoruz?
DTCom ile DTC ye bağlanarak yada 813H bit adresini ON yaparak auto tuning başlatabilirsiniz.
1006H ve 1023H adreslerinden Out1 e Out2 nin çalışma modunu ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki linkte DTC dokümanı mevcuttur ve bu bahsettiğim adres tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

DTC Kullanma Klavuzu

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 13:01
gönderen role
Uğur yazdı: 07 Ağu 2019, 12:14 1-2 derece salınım mı var yoksa okuduğunuz değerin 1-2 derece hatalı olduğundan mı bahsediyoruz?
DTCom ile DTC ye bağlanarak yada 813H bit adresini ON yaparak auto tuning başlatabilirsiniz.
1006H ve 1023H adreslerinden Out1 e Out2 nin çalışma modunu ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki linkte DTC dokümanı mevcuttur ve bu bahsettiğim adres tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

DTC Kullanma Klavuzu
Çıkış 1 'i alarm ayarladığımda nasıl bir proses işleyecek ? Set değerini (1001h ) 40 derece olarak ayarladığımda alarm modlarından hangisi işler,ve bu alaram modlarını nasıl değiştirebilirim.
Modlara baktığımda sv değerinin 0,1,2,3.... değeri olmasına göre yazıyor ama biz sv'ye set değerini girmiyormuyuz ?

Re: DTC1000 Sıcaklık Okuma Problemi

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 13:58
gönderen Uğur
1020H adresinden alarm1 1021H adresinden alarm2 modu ayarlanır. Aşağıdaki tablodaki çıkış moduna göre başında yazan değeri bu verdiğim adreslere yazarak alarm modunu tanımlamış olursunuz. Bundan sonra AL-H ve AL-L adreslerine (dokümandan ulaşabilirsiniz) sıcaklık değerlerini tanımlayarak kullanabilirsiniz.