Dtc set değeri ile pv değeri farkı
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dtc set değeri ile pv değeri farkı
Merhabalar dtc ile 6 bölge ısı kontrolü yapıyorum set değeri ile pv değer arasında 10 15 derece bazen 20 derece fark oluyor çözüm için ne yapmalıyım
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı
Bu fark geçte olsa zaman içerisinde azalıyormu yoksa ne kadar zaman geçse de yaklaşamıyormu?
Geç ulaşıyor ise PID katsayıları ile alakalıdır. Auto tuning çözüm olabilir.
Hiç ulaşamıyor ise resistans gücü ile alakalı olabilir. Güç yetersiz kalıyor ve istenilen ısıya getiremiyorda olabilir.
Geç ulaşıyor ise PID katsayıları ile alakalıdır. Auto tuning çözüm olabilir.
Hiç ulaşamıyor ise resistans gücü ile alakalı olabilir. Güç yetersiz kalıyor ve istenilen ısıya getiremiyorda olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı
Uğur bey Set:60 pv:80 müşteri bu şekilde bilgi verdi yani zaman içinde yaklaşamıyormuş
En son arfbkr5 tarafından 02 Eyl 2019, 11:21 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı
SET değeri PV altında ise bu durumda aklıma şu durum geliyor. 6 bölgeli ortamda bölge rezistansları birbirini etkiliyor ve verdiğiniz bilgide bunu destekleyici. 60 a set ettim ama sıcaklık 80 !
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı
Uğur bey merhaba ısılardaki problemi autotuning yaparak hallettim sadece 1 bölge dtc1000 e bağlı olan kısımda sorun yaşıyorum diğer bölgelerde autotuning sonunda pid parametreleri değişirken dtc1000 dekiler değişmiyor sorun bununla alakalı olabilir mi ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı
AT ledi yandıktan sonra işlem sonunda kendisi sönerek otomatik çalışmaya geçiyormu? Normalde tuning işlemi tamamlanınca PID hesaplamasını ilgili datalara yazar. Ama eş ortam çalışması var ise diğerlerinde hesaplanan PID katsayılarını siz yazdırabilirsiniz. Yoksa tuningi tekrar tekrar deneyerek başarılı sonuç almaya çalışın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal