Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen arfbkr5 »

Merhabalar dtc ile 6 bölge ısı kontrolü yapıyorum set değeri ile pv değer arasında 10 15 derece bazen 20 derece fark oluyor çözüm için ne yapmalıyım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen Uğur »

Bu fark geçte olsa zaman içerisinde azalıyormu yoksa ne kadar zaman geçse de yaklaşamıyormu?
Geç ulaşıyor ise PID katsayıları ile alakalıdır. Auto tuning çözüm olabilir.
Hiç ulaşamıyor ise resistans gücü ile alakalı olabilir. Güç yetersiz kalıyor ve istenilen ısıya getiremiyorda olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 45
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen arfbkr5 »

Uğur bey Set:60 pv:80 müşteri bu şekilde bilgi verdi yani zaman içinde yaklaşamıyormuş
En son arfbkr5 tarafından 02 Eyl 2019, 11:21 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen Uğur »

SET değeri PV altında ise bu durumda aklıma şu durum geliyor. 6 bölgeli ortamda bölge rezistansları birbirini etkiliyor ve verdiğiniz bilgide bunu destekleyici. 60 a set ettim ama sıcaklık 80 !
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 45
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen arfbkr5 »

Uğur bey merhaba ısılardaki problemi autotuning yaparak hallettim sadece 1 bölge dtc1000 e bağlı olan kısımda sorun yaşıyorum diğer bölgelerde autotuning sonunda pid parametreleri değişirken dtc1000 dekiler değişmiyor sorun bununla alakalı olabilir mi ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc set değeri ile pv değeri farkı

Mesaj gönderen Uğur »

AT ledi yandıktan sonra işlem sonunda kendisi sönerek otomatik çalışmaya geçiyormu? Normalde tuning işlemi tamamlanınca PID hesaplamasını ilgili datalara yazar. Ama eş ortam çalışması var ise diğerlerinde hesaplanan PID katsayılarını siz yazdırabilirsiniz. Yoksa tuningi tekrar tekrar deneyerek başarılı sonuç almaya çalışın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye