DTC 1000 ve 2000 yardım

Cevapla
Kullanıcı avatarı
guner
Mesajlar: 11
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC 1000 ve 2000 yardım

Mesaj gönderen guner »

S.A. Herkeze iyi haftalar.

Elimde DTC1000 ve DTC2000 var. Ayrıca Deltanın 485 dönüştürücüsü IFD 6500 de aldım ve DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713 programınıda Kurdum pc me Bilgisayar Dönüştürücüyü tanıyor Silikon laps olarak çıkıyor Herşey normal gibi görünüyor Fakat DTCOM programını açıp set butonunaa basınca com portlar pasif çıkıyor nedeni ne olabilir acaba. Şimdiden tesekkür ederim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 ve 2000 yardım

Mesaj gönderen Turhan »

DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlığında anlatılan ilk iki adımı uyguladığınızda cihazların bağlantı durumunu görebiliyormusunuz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
guner
Mesajlar: 11
Kayıt: 30 Eyl 2018, 18:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 ve 2000 yardım

Mesaj gönderen guner »

Selam Turan bey;

işte bende o ilk adım çıkmıyor hatta burdaki konunuzuda okudum

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=29&t=163

burdakilere görede baktım bende com portlar pasif çıkıyor Turan bey

1.Adım: DTCOM Yazılımını açın, SET simgesine tıklayıp DELTA DIGITAL CONTROLLER pencersinden RS-485 dönüştürücünüzün Com Port Bağlantı noktasını seçtikten sonra ‘’Auto Detect’’ Butonuna tıklayın.

com port bağlantı noktası pasif seçilmiyor
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000 ve 2000 yardım

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer aşağıdaki resimdeki gibi DTCom programını ilk başlattığınızda COM~COM12 aralığında herhangi bir seçim aktif olmuyor ise ya IFD6500'e ait driveriniz kurulmamış yada Bilgisayarınız bu driverı 12. COM noktasından daha yüksek bir comporta tanımlamış olabilir.

Bilgisayarınızın aygıt yöneticisinden com noktanızı doğrulayınız eğer bağlantı noktanız COM13 ve üzeri ise comportunuzu COM~COM12 aralığına çekiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.