1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
haberleşme
Gönderilme zamanı: 03 Kas 2019, 17:41
gönderen MATECHNIC
Merhaba;
dtb4848cr proses kontrol cihazı ile dop-b10e615 i haberleştirmek istiyorum ama bi türlü çözemedim. yardımcı olabilir misiniz?
kabloyu ayarlayamadım heralde.
com 2, 1-6 uçlarını kullandım. 485rtu master olarak ayarlıyorum. hız 9600 .
aynı özelliklerle s71200 modbus kartı ile haberleştim.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:09
gönderen Turhan
DTA için haberleşme ayarları aşağıdaki gibi olmalı.
CoSH parametresini enable konumuna getirmeden yazma işlemini gerçekleştiremezsiniz.
DTA_Modbus.jpg
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2019, 16:33
gönderen MATECHNIC
merhaba Turhan Bey;
onu aktif etmiştim ama problem başka yerdeymiş.
çözdüm. teşekkür ederim ilginize.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2019, 17:54
gönderen MATECHNIC
merhaba tekrar;
siteden örnek bir uygulama indirdim.
x.png
dop panel ile inverter haberleşme diye. işaretli 3 tuştan herhangi birine basınca com error 6 veriyor.
yaptığım ayarlar aşağıdaki gibidir.
x.png
şimdiden teşekkürler
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 10:00
gönderen Turhan
İnvertere ait çalışma komut kaynağı RS-485 seçilmemiş ise benzer hatayı verebilir. Sürücü parametre ayarlarını kontrol ediniz.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 17:44
gönderen MATECHNIC
Merhaba Turhan Bey;
haberleşmede problem yok, frekans değerini girebiliyorum.
diğer tüm komutlar çalışıyor ama işaretlediğim komutlar hata veriyor.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 08:48
gönderen Turhan
Sürücünün çalışma komut kaynağını doğru ayarladınız mı ? Sürücü modeli ve ayarladığınız parametre değeri nedir?