dtc 1000

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

çok saolun uğur bey. kendinize iyi bakın.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba uğur bey;
anlatamadım galiba dop panelden out1 için ısıtma soğutma alarm , out2 için ısıtma soğutma alarm birbirinden bağımsız olarak hem ayarlamak istiyorum hemde sonucu ekran da izlemek (görmek istiyorum.(çoklu durum göstergesi ile)) bunu nasıl yapabilirm.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur yazdı: 28 Kas 2019, 09:16
Uğur yazdı: 27 Kas 2019, 16:30 1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)

Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.
Yani adresler yukarıda. Bu adresler içerisine 0-1-2 girerek hem ayarlayabilir hemde durumunu izleyebilirsiniz. Eğer ki denerseniz tekrar tekrar sormamış olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

anladım uğur bey. demkki aynı adres miş. teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba

1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)

Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.
Yani adresler yukarıda. Bu adresler içerisine 0-1-2 girerek hem ayarlayabilir hemde durumunu izleyebilirsiniz. Eğer ki denerseniz tekrar tekrar sormamış olacaksınız.

yapamadım. çalışma dosyası ektedir. yardımcı olurmusunuz.uğur bey şimdidien saolun.
dtc1000.dps
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

Düzenleme yaptım inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

çok saolun uğur bey
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

Uğur yazdı: 27 Kas 2019, 17:12bağlantı.png
merhaba uğur bey biir önceki mesaj da dtc100r+dop b07e411+14ss11r2 haberleşmesini diğer bir yöntem yani (COM1 ile DTC1000R COM2 ile de 14ss11r2 haberleştirebilirmiyim. ) veya sizin çizim olarak gönderdiğniz gibi de haberleştirebilirim. her iki yöntem geçerli midir. TEŞEKKÜR EDERİM.
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Merhaba hmı com rs485 portuna dtc cihazını ve hmı com rs232 sine plc yi bağlayalirsiniz iki yöntemde sizin uyğulamanıza çözüm olacaktır
Automation
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba çok saolun arkadaşlar.
Cevapla