dtc 1000

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

Uğur yazdı: 27 Kas 2019, 17:12bağlantı.png
merhaba uğur bey bu üç cihazı link haberleşme mi yapacağım. örnek bir uygulama var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

Link haberleşme yok, tüm cihazlarla HMI haberleşmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba sadece dtc1000r ile 14ss11r2 plc rs485 ile haberleştirebilirmiyim. adreslemeler nasıl yapılıyor. teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

tamam saolun uğur bey
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba uğur bey, DTC1000R modülümün pdf var mı? ve voltaj ölçebilirmiyim.kaç volt ölçebilirim. simetrik ve asimetrik olarak mı ölçebilirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

Tüm giriş tipleri kullanma klavuzunda verilmektedir.

DTC Kullanma Klavuzu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba giriş tipinde 0-5 volt ve 0-10 volt var. bu durum da 0-5 volt çözünürlük kavramından dolayı daha hassas ölçüm yapmaz mı? bu arada dtc1000r çözünürlüğü nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000

Mesaj gönderen Uğur »

5V u -999 ile +9999 arası çözünürlükte alabilirsiniz. Daha özetle negatif kullanmazsanız 0~9999 arası çevrim yapar.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla